Название: старенький ТСРВ-031 Отправлено: Corsar от 15.12.2014, 16:10:08 помогите разобраться. нужно настроить НС для отсечки минусовой разности объемов не превышающую 4%, а в случае превышения фиксация фактических показаний.Q1=1.47 Q2=1.48
я установил: НС-1 У1=У11 и У12, где У11 G2>G1; У12 G2<1.04*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет". НС-2 У1=У11, где У11 G2>G1реакция на У1 G2=G2, накопление "идет". В тех поддержке посоветовали: НС-1 У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1; У12 G2>1.096*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет". вопрос:1. кто прав? 2. почему при установке НС тех.поддержки в текущих параметрах она не фиксировалась, расходы не приравнивала? 3. Одинаков ли алгоритм работы НС для ТСРВ-031 и -034 Название: Re:старенький ТСРВ-031 Отправлено: andr62 от 18.12.2014, 07:55:52 То, что установили Вы, соответствует описанной Вами задаче.
Вариант условия первой нештатной ситуации НС1, предложенный в техподдержке, соответствует методике осуществления коммерческого учета, утвержденной Минстроем в марте 2014 года. По новой методике в случае разницы между подачей и обраткой в закрытой системе отопления до 4%, значения принудительно приравниваются. То есть разница в любую сторону, и превышение, и занижение, обнуляется. Только в У12 у Вас опечатка, множитель 0,96, а не 1,096: НС-1 У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1; У12 G2>0.96*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет". Название: Re:старенький ТСРВ-031 Отправлено: Corsar от 25.12.2014, 11:11:46 То, что установили Вы, соответствует описанной Вами задаче. Был очень признателен, если бы Вы сказали конкретней где это написано.Вариант условия первой нештатной ситуации НС1, предложенный в техподдержке, соответствует методике осуществления коммерческого учета, утвержденной Минстроем в марте 2014 года. По новой методике в случае разницы между подачей и обраткой в закрытой системе отопления до 4%, значения принудительно приравниваются. То есть разница в любую сторону, и превышение, и занижение, обнуляется. Только в У12 у Вас опечатка, множитель 0,96, а не 1,096: НС-1 У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1; У12 G2>0.96*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет". Название: Re:старенький ТСРВ-031 Отправлено: andr62 от 25.12.2014, 11:51:21 О приравнивании к нулю разницы в закрытых системах написано в пункте 92 Методики
Если М1 > М2 или М2 > М1 , но |М1-М2| меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя, величина утечки (подмеса) считается равной нулю. Название: Re:старенький ТСРВ-031 Отправлено: Corsar от 25.12.2014, 23:52:03 огромное спасибо. можно теперь нос утереть ЭСО по поводу НС. А то они отрицательную разность приравнивают, а положительную начисляют.....
Название: Re:старенький ТСРВ-031 Отправлено: Vladimir от 26.12.2014, 10:53:10 Только не забывайте, что старые Правила действуют еще 2 года
Название: Re:старенький ТСРВ-031 Отправлено: Corsar от 29.01.2015, 13:58:36 А как тогда поступить с тепловычислителями ТСРВ-026,024, у которых НС штатные и не редактируются. А нужно например обнулить положительные 4%
|