Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Corsar от 15.12.2014, 16:10:08



Название: старенький ТСРВ-031
Отправлено: Corsar от 15.12.2014, 16:10:08
помогите разобраться. нужно настроить НС для отсечки минусовой разности объемов не превышающую 4%, а в случае превышения фиксация фактических показаний.Q1=1.47  Q2=1.48

я установил: НС-1  У1=У11 и У12, где У11   G2>G1;   У12   G2<1.04*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет".
                     НС-2   У1=У11, где У11   G2>G1реакция на У1 G2=G2, накопление "идет".

В тех поддержке посоветовали: НС-1  У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1;    У12 G2>1.096*G1   реакция на У1 G2=G1, накопление "идет".
 
вопрос:1. кто прав?
            2. почему при установке НС тех.поддержки в текущих параметрах она не фиксировалась, расходы не приравнивала?
            3. Одинаков ли алгоритм работы НС для ТСРВ-031 и -034



Название: Re:старенький ТСРВ-031
Отправлено: andr62 от 18.12.2014, 07:55:52
То, что установили Вы, соответствует описанной Вами задаче.
Вариант условия первой нештатной ситуации НС1, предложенный в техподдержке, соответствует методике осуществления коммерческого учета, утвержденной Минстроем в марте 2014 года. По новой методике в случае разницы между подачей и обраткой в закрытой системе отопления до 4%, значения принудительно приравниваются. То есть разница в любую сторону, и превышение, и занижение, обнуляется. Только в У12 у Вас опечатка, множитель 0,96, а не 1,096:
НС-1  У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1;    У12 G2>0.96*G1   реакция на У1 G2=G1, накопление "идет".


Название: Re:старенький ТСРВ-031
Отправлено: Corsar от 25.12.2014, 11:11:46
То, что установили Вы, соответствует описанной Вами задаче.
Вариант условия первой нештатной ситуации НС1, предложенный в техподдержке, соответствует методике осуществления коммерческого учета, утвержденной Минстроем в марте 2014 года. По новой методике в случае разницы между подачей и обраткой в закрытой системе отопления до 4%, значения принудительно приравниваются. То есть разница в любую сторону, и превышение, и занижение, обнуляется. Только в У12 у Вас опечатка, множитель 0,96, а не 1,096:
НС-1  У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1;    У12 G2>0.96*G1   реакция на У1 G2=G1, накопление "идет".
Был очень признателен, если бы Вы сказали конкретней где это написано.


Название: Re:старенький ТСРВ-031
Отправлено: andr62 от 25.12.2014, 11:51:21
О приравнивании к нулю разницы в закрытых системах написано в пункте 92 Методики
Если  М1 > М2   или М2  > М1 , но |М1-М2|   меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя, величина утечки (подмеса) считается равной нулю.


Название: Re:старенький ТСРВ-031
Отправлено: Corsar от 25.12.2014, 23:52:03
огромное спасибо. можно теперь нос утереть ЭСО по поводу НС. А то они отрицательную разность приравнивают, а положительную начисляют.....


Название: Re:старенький ТСРВ-031
Отправлено: Vladimir от 26.12.2014, 10:53:10
Только не забывайте, что старые Правила действуют еще 2 года


Название: Re:старенький ТСРВ-031
Отправлено: Corsar от 29.01.2015, 13:58:36
А как тогда поступить с тепловычислителями ТСРВ-026,024, у которых НС штатные и не редактируются. А нужно например обнулить положительные 4%