Название: Интересный вопрос! Помогите ! Отправлено: Invisible_blind от 26.02.2015, 04:21:44 Об объекте: Дом престарелых
Система 1 (Отопление): открытая Система 2 (ГВС) из этой же системы!! после расходомеров на отопление! Прибор считает и работает )) ;) . Вопрос в следующем: Если теплосистема №1 у нас "открытая" , то ее алгоритм расчета такой Wтс=W1-W2, W1=M1(h1-hхв) , W2=M2(h1-hхв) hхв=3С Общее количество потребленного теплоносителя по ГВС (теплосистема 2): Mтс= m1-m2 , Количество тепловой энергии потребленной по ГВС посчитано теплосистемой №1, так как трубопровод ГВС подключен после расходомеров теплосистемы №1. Количество потребленного ХВС теплосистема №3 Мтс = м1 Внимание вопрос !!! Необходимо ли из общего расчета тепловой энергии "Wтс" первой теплосистемы, вычитать тепловую энергию (посчитанную в ручную, имея данные только по объему затраченной воды на нужды) грубо говоря , например: 2 м3(или тоны) * 0,5 Гкал(расчетная) = 1 Гкал Wтс=допустим, 10Гкал 10Гкал-1Гкал=9Гкал к оплате ! Ну это же по сути согласитесь абсурд! (cама идея- схема вычитания ) Нельзя же так делать? ! Если система открытая то в нее все входит и ничего придумывать не надо!. Если же хотите гвс, то надо тогда в первой теплосистеме, установить закрытую схему, а на трубопровод ГВс поставить температурные датчики и два расходомера , и будет такой у нее алгоритм : Wтс=W1+Wгвс, W1=M1(h1-h2) , Wгвс=M3(h3-hхвс)-m4(h4-hхвс), Мгвс=m3-m4 Название: Re:Интересный вопрос! Помогите ! Отправлено: Invisible_blind от 26.02.2015, 08:18:59 Проблему нашел, она была зарыта на распределении тарифах ГВС и отопления :)
Название: Re:Интересный вопрос! Помогите ! Отправлено: Invisible_blind от 26.02.2015, 09:18:53 А да))) ;Dинформацию про прибор забыл сбросить))