Название: Взлет СП после обновления до 3.0.0.30 Отправлено: seviho от 29.10.2015, 16:58:27 Добрый день! Обновили Взлет СП установкой сервисного пакета sp30_30.exe
Опрос приборов подключенных по ethernet стал идти в зависимости от количества клиентов просматривающих текущие параметры на мнемосхеме Взлет Диспетчера 1.36, первый подключившийся получает данные без задержек, второй через раз, третий пробивается после первых двух, четвертый и последующие стоят в очереди и изредка получают данные. Опрос часовых данных через планировщик задач вообще не может дождаться своей очереди и выдает сообщение: E7 сервер занят продолжительное время До обновления все клиенты получали данные одновременно и без задержек! Еще в конфигураторе и в отчетах сами по себе стали появляться копии существующих приборов но с подключением по СОМ порту и названием типа ТСРВ-024М_1205832_28-10-2015 (существующие подключены по GPRS). В базу SQL добавляются такие же таблицы с данными, начиная с того времени когда появился прибор в конфигураторе и прошел опрос и если удалить эти копии приборов из отчетов и конфигуратора, то следующий опрос по расписанию выводит ошибку - не находит приборов, приборы появляются только после перезагрузки ПК, остановка перезапуск ядра ничего не дает. Взлет СП установлен на отдельном ПК под Windows XP x86 SQL сервер установлен на серверном ПК с ОС Windows Server 2012 х64 20Гб ОЗУ Взлет Диспетчер установлен на серверном ПК с ОС Windows Server st 2007 SP2 х64 Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30 Отправлено: dimoniche от 30.10.2015, 11:47:21 Здравствуйте.
С какой версии Взлет СП вы обновились? База данных SQL была подключена при обновлении? Когда вы скачивали обновление с сайта? Если до 21.10 , то обновление нужно перекачать и переустановить. Другие приборы (не ТСРВ-024M) работают? Другие подключения, кроме ethernet работают? Копии приборов появляются если стоит галочка в меню Файл-Автоматическое создание узлов. Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30 Отправлено: seviho от 30.10.2015, 12:34:17 С версии 3.0.0.25
База данных SQL была подключена при обновлении. Скачивали 26.10.2015 У нас только ТСРВ-024M приборы. Работают все и подключенные по GPRS и по ethernet, НО пропала возможность ОДНОВРЕМЕННОГО получения данных с приборов подключенных по ethernet! Сейчас нормально получает данные только первый запросивший их (запрос идет непрерывно так как смотрят текущее потребление), остальные по убыванию, после третьего (пользователя и запроса из отчетов по расписанию (опрашиваем часовые)) просто бесконечное ожидание в очереди, которой раньше не было, все получали одновременно и без задержек. Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30 Отправлено: dimoniche от 30.10.2015, 16:01:58 Опрос приборов подключенных по ethernet стал идти в зависимости от количества клиентов просматривающих текущие параметры на мнемосхеме Взлет Диспетчера 1.36, первый подключившийся получает данные без задержек, второй через раз, третий пробивается после первых двух, четвертый и последующие стоят в очереди и изредка получают данные. Опрос часовых данных через планировщик задач вообще не может дождаться своей очереди и выдает сообщение: E7 сервер занят продолжительное время До обновления все клиенты получали данные одновременно и без задержек! Нужны логи обмена Spserver'a. Смоделировали у себя, обмен с нескольких асев проходит без проблем. Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30 Отправлено: seviho от 30.10.2015, 17:13:29 По ethernet у нас приборы ТСРВ-024M подключены без АССВ-030
Проблема не в опросе нескольких приборов а в одновременном получении текущих данных с одного и того же прибора нескольким пользователям (просмотр данных на мнемосхеме). Лог https://cloud.mail.ru/public/Fba4/BfTJMwj6t Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30 Отправлено: seviho от 02.11.2015, 16:31:44 Заменили файл SPSERVER.EXE из версии 30.25 и опрос пошел как раньше, получение текущих данных с одного и того же прибора нескольким пользователям происходит одновременно!
вот лог https://cloud.mail.ru/public/CsQj/FsvLND6Lu Так и оставить? Что нового для работы с приборами ТСРВ-024M в новой версии кроме этого глюка? Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30 Отправлено: dimoniche от 02.11.2015, 17:37:26 Заменили файл SPSERVER.EXE из версии 30.25 и опрос пошел как раньше, получение текущих данных с одного и того же прибора нескольким пользователям происходит одновременно! вот лог https://cloud.mail.ru/public/CsQj/FsvLND6Lu Так и оставить? Что нового для работы с приборами ТСРВ-024M в новой версии кроме этого глюка? У тсрв-024М изменились архивы, не факт что они будут собираться при таком раскладе. Т.к. база уже обновилась. Вам на почту отправил письмо с серверами СП, попробуйте их подменить и расскажите о результате. Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30 Отправлено: seviho от 03.11.2015, 09:45:21 Начиная с версии 28, с 29 версией тоже самое. Пока вернули на 25, архивы есть, сбор идет.
|