Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: seviho от 29.10.2015, 16:58:27



Название: Взлет СП после обновления до 3.0.0.30
Отправлено: seviho от 29.10.2015, 16:58:27
Добрый день! Обновили Взлет СП установкой сервисного пакета sp30_30.exe
Опрос приборов подключенных по ethernet стал идти в зависимости от количества клиентов просматривающих текущие параметры на мнемосхеме Взлет Диспетчера 1.36, первый подключившийся получает данные без задержек, второй через раз, третий пробивается после первых двух, четвертый и последующие стоят в очереди и изредка получают данные. Опрос часовых данных через планировщик задач вообще не может дождаться своей очереди и выдает сообщение: E7 сервер занят продолжительное время
До обновления все клиенты получали данные одновременно и без задержек!

Еще в конфигураторе и в отчетах сами по себе стали появляться копии существующих приборов но с подключением по СОМ порту  и названием типа ТСРВ-024М_1205832_28-10-2015 (существующие подключены по GPRS). В базу SQL добавляются такие же таблицы с данными, начиная с того времени когда появился прибор в конфигураторе и прошел опрос и если удалить эти копии приборов из отчетов и конфигуратора, то следующий опрос по расписанию выводит ошибку - не находит приборов, приборы появляются только после перезагрузки ПК, остановка перезапуск ядра ничего не дает.

Взлет СП установлен на отдельном ПК под Windows XP x86
SQL сервер установлен на серверном ПК с ОС Windows Server 2012 х64 20Гб ОЗУ
Взлет Диспетчер установлен на серверном ПК с ОС Windows Server st 2007 SP2 х64


Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30
Отправлено: dimoniche от 30.10.2015, 11:47:21
Здравствуйте.

С какой версии Взлет СП вы обновились?
База данных SQL была подключена при обновлении?
Когда вы скачивали обновление с сайта? Если до 21.10 , то обновление нужно перекачать и переустановить.
Другие приборы (не ТСРВ-024M) работают?
Другие подключения, кроме ethernet работают?

Копии приборов появляются если стоит галочка в меню Файл-Автоматическое создание узлов.


Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30
Отправлено: seviho от 30.10.2015, 12:34:17
С версии 3.0.0.25
База данных SQL была подключена при обновлении.
Скачивали 26.10.2015
У нас только ТСРВ-024M приборы.
Работают все и подключенные по GPRS и по ethernet, НО пропала возможность ОДНОВРЕМЕННОГО получения данных с приборов подключенных по ethernet!
Сейчас нормально получает данные только первый запросивший их (запрос идет непрерывно так как смотрят текущее потребление), остальные по убыванию, после третьего (пользователя и запроса из отчетов по расписанию (опрашиваем часовые)) просто бесконечное ожидание в очереди, которой раньше не было, все получали одновременно и без задержек.


Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30
Отправлено: dimoniche от 30.10.2015, 16:01:58
Опрос приборов подключенных по ethernet стал идти в зависимости от количества клиентов просматривающих текущие параметры на мнемосхеме Взлет Диспетчера 1.36, первый подключившийся получает данные без задержек, второй через раз, третий пробивается после первых двух, четвертый и последующие стоят в очереди и изредка получают данные. Опрос часовых данных через планировщик задач вообще не может дождаться своей очереди и выдает сообщение: E7 сервер занят продолжительное время
До обновления все клиенты получали данные одновременно и без задержек!

Нужны логи обмена Spserver'a. Смоделировали у себя, обмен с нескольких асев проходит без проблем.


Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30
Отправлено: seviho от 30.10.2015, 17:13:29
По ethernet у нас приборы ТСРВ-024M подключены без АССВ-030
Проблема не в опросе нескольких приборов а в одновременном получении текущих данных с одного и того же прибора нескольким пользователям (просмотр данных на мнемосхеме).
Лог https://cloud.mail.ru/public/Fba4/BfTJMwj6t


Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30
Отправлено: seviho от 02.11.2015, 16:31:44
Заменили файл SPSERVER.EXE из версии 30.25 и опрос пошел как раньше, получение текущих данных с одного и того же прибора нескольким пользователям происходит одновременно!
вот лог https://cloud.mail.ru/public/CsQj/FsvLND6Lu
Так и оставить? Что нового для работы с приборами ТСРВ-024M в новой версии кроме этого глюка?


Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30
Отправлено: dimoniche от 02.11.2015, 17:37:26
Заменили файл SPSERVER.EXE из версии 30.25 и опрос пошел как раньше, получение текущих данных с одного и того же прибора нескольким пользователям происходит одновременно!
вот лог https://cloud.mail.ru/public/CsQj/FsvLND6Lu
Так и оставить? Что нового для работы с приборами ТСРВ-024M в новой версии кроме этого глюка?


У тсрв-024М изменились архивы, не факт что они будут собираться при таком раскладе. Т.к. база уже обновилась.
Вам на почту отправил письмо с серверами СП, попробуйте их подменить и расскажите о результате.


Название: Re:Взлет СП после обновления до 3.0.0.30
Отправлено: seviho от 03.11.2015, 09:45:21
Начиная с версии 28, с 29 версией тоже самое. Пока вернули на 25, архивы есть, сбор идет.