Название: Настройка АТВ-3 Отправлено: tmax23 от 28.03.2019, 11:38:41 Добрый день!
В универсальном просмотрщике есть такой параметр "Период усреднения", что он означает? Название: Re:Настройка АТВ-3 Отправлено: yura от 28.03.2019, 16:54:59 Выходной ток адаптера будет пропорционален средней частоте на входе за это время.
Название: Re:Настройка АТВ-3 Отправлено: tmax23 от 29.03.2019, 04:02:49 По умолчанию стоит значение 1024 секунды. Выходит, что усреднение будет идти 20 минут? Как-то это многовато...
Название: Re:Настройка АТВ-3 Отправлено: yura от 29.03.2019, 09:30:34 Данное время пересчитывается прибором в зависимости от записываемой минимальной частоты, если задана минимальная частота 0.001 Гц как прибору её усреднять за меньшее время?
Насчет 1024 правда странно, в последней версии проекта ограничение при расчете 1020 секунд, а дефолтное значение 10 секунд. Но вручную записать 1024 можно. Название: Re:Настройка АТВ-3 Отправлено: tmax23 от 29.03.2019, 10:44:57 Ну может я ошибся, не 1024, а 1020. Но точно больше 1000. Я уже много настроил АТВ, везде такое значение установлено. А можно подробнее узнать о том, как оно пересчитывается в зависимости от частоты? А то я не понял, время усреднения мы задали, но прибор все-равно его пересчитывает...
Название: Re:Настройка АТВ-3 Отправлено: yura от 29.03.2019, 12:19:07 А можно подробнее узнать о том, как оно пересчитывается в зависимости от частоты? А то я не понял, время усреднения мы задали, но прибор все-равно его пересчитывает... Прибор самостоятельно пересчитывает время усреднения только в момент записи в него нового значения минимальной частоты, если вы запишите в него время усреднения и после этого минимальную частоту менять не будете - то записанное вами время таким и останется, никак пересчитываться не будет.А пересчет там вроде бы простой: Т = 1 / Fmin (может быть ещё ограничение какое то есть - что Т не менее 1 секунды и не больше 1020, например, но это не точно). |