Название: Проблемы с архивом (ТЭМ-104 ТЭСМАРТ) Отправлено: Энерго_алексей от 06.12.2019, 15:06:20 Добрый день, проблемы с архивом пустые поля на родную программу все нормально снимается, модем есть на объекте но 485 идут тайм ауты на прямую снимаются показания но поля пустые. логи прикреплю.Версия (ТЭМ-104 ТЭСМАРТ) v.3.5
Название: Re:Проблемы с архивом (ТЭМ-104 ТЭСМАРТ) Отправлено: dimoniche от 06.12.2019, 15:42:47 Здравствуйте.
Судя по логу в приборе неверная дата или время. Название: Re:Проблемы с архивом (ТЭМ-104 ТЭСМАРТ) Отправлено: Иван Кривокора от 06.12.2019, 19:36:22 Здравствуйте, Алексей!
Время у прибора верное. По какой-то неведомой причине в ответе на запрос 4 байт даты последней закрытой суточной записи прибор возвращает нули: [DEBUG] 13:21:16.796 Session 4. Посылаем запрос: 5501FE0F030504002A2A80BC [DEBUG] 13:21:16.825 Session 4. Обработка данных: AA01FE0F03040000000040 Не могли бы вы, пожалуйста, подключить к прибору GSM-модем и передать мне номер телефона. Будем разбираться. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Проблемы с архивом (ТЭМ-104 ТЭСМАРТ) Отправлено: Энерго_алексей от 09.12.2019, 09:19:42 Здравствуйте, Алексей! Иван, как поставлю модем вам сообщу.....Время у прибора верное. По какой-то неведомой причине в ответе на запрос 4 байт даты последней закрытой суточной записи прибор возвращает нули: [DEBUG] 13:21:16.796 Session 4. Посылаем запрос: 5501FE0F030504002A2A80BC [DEBUG] 13:21:16.825 Session 4. Обработка данных: AA01FE0F03040000000040 Не могли бы вы, пожалуйста, подключить к прибору GSM-модем и передать мне номер телефона. Будем разбираться. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Проблемы с архивом (ТЭМ-104 ТЭСМАРТ) Отправлено: Drectu от 13.12.2019, 06:19:32 Мне кажется у них протоколы обмена отличаются, потому что старой программой архивы не снимает с новых
http://tem-pribor.com/sitefiles/1/3/tem-104(tesmart)_po.pdf https://www.tem-prom.ru/images/rukovodstva/tem104-protokol-18-11-2014.pdf Название: Re:Проблемы с архивом (ТЭМ-104 ТЭСМАРТ) Отправлено: Иван Кривокора от 09.01.2020, 13:23:24 Здравствуйте.
Да, действительно, дело было в особенностях протокола обмена в части чтения архивов для приборов с последними версиями ПО. Соответствующие доработки сделаны, проверены и переданы пользователям. С уважением, Кривокора Иван |