Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: BOBAH4EGG от 03.02.2020, 11:35:17



Название: Сбрасываются настройки ACEB-040
Отправлено: BOBAH4EGG от 03.02.2020, 11:35:17
Добрый день.
Имеется система, состоящая из 6 расходомеров Взлет ЭМ Профи и адаптера АСЕВ-040. Адаптер опрашивается с диспетчерского компьютера OPC-сервером ВзлетСП через Wi-Fi мост.
За неделю дважды случалось так, что у адаптера сбрасывались в ноль сетевые настройки и диспетчерский компьютер соответственно переставал получать данные. Адаптеров в наличии 2шт. На одном сбрасываются настройки, меняем на второй предварительно настроенный, настраиваем первый и так по кругу.
В чем может быть проблема? Какую информацию предоставить, чтобы помочь разобраться?
Версия ядра прибора: 88.01.04.00, выпуск 27.


Название: Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
Отправлено: BOBAH4EGG от 23.06.2021, 09:31:00
Добавлю немного информации.
По мере выпуска обновлений СП4 регулярно прошивали АСЕВ-040 свежими прошивками. На какой-то из версий сброс настроек прекратился. В данный момент установлена версия ядра прибора: 88.01.04.00, выпуск 37.
Но тем не менее, периодически прибор перестает отвечать на запросы по Ethernet, помогает простая перезагрузка ( на фоне этого заколхозили пару реле времени, чтобы раз в сутки перезагружать адаптер).
В работе постоянно два адаптера, к одному подключен один расходомер Взлет ЭМ Профи, к другому - шесть. Зависает тот, к которому подключено шесть. Другой адаптер не зависал ни разу. Скорость обмена с расходомерами на обоих адаптерах 9600, период опроса 0 мин, т.к. помимо общего расхода воды передается и текущий расход.
Может бы где-то переполняется какой-либо счетчик опросов или что-то подобное?                                       


Название: Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.06.2021, 10:32:26
Здравствуйте!

Действительно, ранее проводились работы по решению проблемы сброса настроек у АСЕВ-040.

Что касается зависаний, то могу Вас заверить, что мы наверняка в ближайших версиях встроенного ПО адаптера сделаем доработки, в том числе и для его ежедневной перезагрузки.


Название: Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
Отправлено: BOBAH4EGG от 02.07.2021, 10:19:27
Добрый день.
Только написал о том, что сброс настроек прекратился. Как спустя неделю все повторилось.
Считал лог с преобразователя, не знаю поможет ли он чем-нибудь.


Название: Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
Отправлено: I_m от 02.07.2021, 11:30:47
Этой истории со слётом настроек на 040-ых не 1-ый (и даже не 5-ый) год уже. Может стоять годами, а потом вдруг слететь. А может и более-менее регулярно. Поскольку у нас их несколько больше 2-х штук, мягко говоря - я знаю, о чём говорю.

Могу только предположить, что происходит это с приходом какой-то помехи по питанию.


Название: Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
Отправлено: BOBAH4EGG от 03.07.2021, 06:06:26
С трудом представляю помеху способную пролететь через ИБП и БП на 24В.


Название: Re:Сбрасываются настройки ACEB-040
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 07.07.2021, 10:26:16
Добрый день.
Только написал о том, что сброс настроек прекратился. Как спустя неделю все повторилось.
Считал лог с преобразователя, не знаю поможет ли он чем-нибудь.

Понял. Будем дальше изучать вопрос.