Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: shurban4ik от 24.03.2020, 13:52:38



Название: ТСРВ042+флэшка+СП4
Отправлено: shurban4ik от 24.03.2020, 13:52:38
Сбросил архив на флэшку, далее через принять данные из АСДВ выбрал файл с архивом загрузил. В итоге нет ни массы ни температуры а только гига и часы наработки( что нитак сделал?


Название: Re:ТСРВ042+флэшка+СП4
Отправлено: Иван Кривокора от 24.03.2020, 15:13:07
Здравствуйте.

Эта проблема в ТСРВ-042 была обнаружена и исправлена в октябре 2016 года. Вот описании ошибки:
Цитировать
Если в вычислителе выключена ТС2, то при сбрасывании данных на usbFlash будут сохранены данные 0,1 таблицы, а должны быть также сохранены 6,7,12,13.
Если ТС2 включить на любую схему, ситуация исправляется, но в последних версия при этом очищается архив датчиков, поэтому так делать не вариант.
При автореверсе проблема не наблюдается.
Вер. 66000400_66001521

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:ТСРВ042+флэшка+СП4
Отправлено: shurban4ik от 25.03.2020, 04:52:49
не понял. прибор перепрошить или как исправить?


Название: Re:ТСРВ042+флэшка+СП4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.03.2020, 07:32:55
Здравствуйте!

Действительно, Иван не совсем понятно написал.

Проблема в самом приборе, чтобы исправить запись на флэш, следует обновить ПО прибора.