Название: Лайт м ошибка выхода 1 Отправлено: вал от 09.10.2020, 19:08:23 Здравствуйте, возникла проблема с лайт м диаметр 20. Выдаёт ошибку выхода 1. В спт943 внесён вес импульса 0,00002 согласно паспорту на расходомер где коэффициент преобразования 50 имп на литр.
Название: Re:Лайт м ошибка выхода 1 Отправлено: Drectu от 12.10.2020, 04:36:22 А какой расход воды? и какая частота на выходе 1?
Название: Re:Лайт м ошибка выхода 1 Отправлено: вал от 12.10.2020, 13:45:10 8 м3 в час, частота 100 гц
Название: Re:Лайт м ошибка выхода 1 Отправлено: Gandicap от 13.10.2020, 15:50:20 8 м3 в час, частота 100 гц Это по вычислителю? А Вы сможете подключиться к расходомеру через Универсальный просмотрщик? Здесь можно увидеть и вес импульса и частоту и расход.Название: Re:Лайт м ошибка выхода 1 Отправлено: вал от 13.10.2020, 18:37:06 Нет это с расходомера. На расходомер 50имп на литр. В вычислитель 0,00002 м3ч. Расход и частота все по расходомеру
Название: Re:Лайт м ошибка выхода 1 Отправлено: Drectu от 14.10.2020, 04:23:03 Расход, м3/ч 8
Вес, л/имп 0,02 Частота, Гц 111,1111111 Вот такая частота должна быть при таком расходе. У вас на выходе установлена максимальная частота ( она вроде по умолчанию так устанавливается на заводе, примерно половина расхода расходомера) 100 Гц. Либо используйте выход 2, только там другой вес импульса, не забудьте поменять на вычислителе, либо поменяйте максимальную частоту на выходе 1 хотя бы на 160-200 Гц. |