Название: Ошибка 142 при поиске прибора Отправлено: Stone от 22.10.2020, 16:59:54 Здравствуйте!
При попытке поиска прибора (ТСРВ-024М) выскакивает сообщение: "Прибор не найден. Ошибка 142: Невозможно составить запрос". При этом с другого ПК прибор находится. В консоли отображается остановленной "Служба опроса". А в просмотре событий Windows появляется запись про то что процесс VzljotSp.Services.TransportService был завершен из-за необработанного исключения. Пробовал переустанавливать ВзлётСП х64 и х86 (4.0.34). Перед поиском в консоли запускал все службы. Имя ОС Майкрософт Windows Server 2016 Standard Версия 10.0.14393 Сборка 14393 Название: Re:Ошибка 142 при поиске прибора Отправлено: dimoniche от 22.10.2020, 17:18:09 Здравствуйте.
Как я вам в письме ранее и писал: 1. У вас не верно установился Redistributable Package 2017. Запустите вручную его из папки install дистрибутива Взлет СП. Файл называется vc_redist.x64.exe или vc_redist.x86.exe в зависимости от битности вашей системы. 2. Не установились dll с драйверами устройств, возможно из-за антивируса. Отключите антивирус во время установки Взлет СП. Название: Re:Ошибка 142 при поиске прибора Отправлено: Stone от 23.10.2020, 08:01:00 1. Сторонний антивирус отсутствует, windows defender - отключил.
2. Переустановил ВзлётСП х64 3. Запустил вручную vc_redist.x64.exe Результат такой же - "служба опроса" при поиске отключается. Попробовал скопировать настроенные приборы с другого ПК - "служба опроса" отключается при чтении значений с прибора. Название: Re:Ошибка 142 при поиске прибора Отправлено: Stone от 23.10.2020, 13:55:12 В итоге получилось победить эти глюки тем, что скопировал весь "Взлёт СП" с другого компа, на котором он почему-то работал.
|