Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Vorkuta от 23.10.2020, 08:22:00



Название: НС-1
Отправлено: Vorkuta от 23.10.2020, 08:22:00
Всем Здравия! Подскажите варианты физических причин возникновения НС 1 в теплосистемах? Если не трудно, опишите пожалуйста подробно для "ЧАЙНИКОВ" или ссылку где этот вопрос можно изучить самостоятельно?! Настройки оборудования "Взлёт" на обслуживаемых объектах выполнены верно, не можем найти причину возникновения НС 1, инспекторы отказывают в допуске! 


Название: Re:НС-1
Отправлено: Gandicap от 25.10.2020, 07:48:00
Не плохо было бы указать какой теплосчетчик.


Название: Re:НС-1
Отправлено: Vorkuta от 26.10.2020, 09:25:36
ТСРВ-034


Название: Re:НС-1
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.10.2020, 16:05:14
Здравствуйте!

Всю необходимую информацию о приборе Вы можете найти на нашем сайте по ссылке (https://vzljot.ru/podderzhka/dokumentaciya_i_po/?source_id=1732), включая конечно же и Руководство по эксплуатации.


Название: Re:НС-1
Отправлено: shurban4ik от 26.10.2020, 20:24:19
Чтобы НС1 возникла в ТСРВ034  ее надо сначала настроить в вычислителе, и уж что вы там настроите на то она и будет реагировать. а вариантов там много опять же отсылка к руководству. А если не знаете нужна ли вам эта НС, то лучше убрать все и оставить только обработку по отключению питания для ресурсников обычно хватает


Название: Re:НС-1
Отправлено: Vorkuta от 27.10.2020, 08:17:08
Чтобы НС1 возникла в ТСРВ034  ее надо сначала настроить в вычислителе, и уж что вы там настроите на то она и будет реагировать. а вариантов там много опять же отсылка к руководству. А если не знаете нужна ли вам эта НС, то лучше убрать все и оставить только обработку по отключению питания для ресурсников обычно хватает
Здравствуйте, инспекторы энергосбыта проверяют соответствие настроек тепловычислителя с рабочим проектом, поэтому "убрать всё из настроек НС" и оставить минимум совсем не вариант!!! В своём вопросе выше я указал, что все настройки выполнены согласно рабочего проекта объекта и выполнены верно, меня интересуют возможные физические причины в теплосистеме здания, вызывающие НС1 (условие-обратка больше подачи, реакция-уравнивает их)??????


Название: Re:НС-1
Отправлено: Gandicap от 27.10.2020, 15:33:46
А можно карту программирования? И показания ежедневные, ну и часовые (самые "красноречивые"). Можно в личку.