Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Valery от 27.11.2020, 10:22:02



Название: Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: Valery от 27.11.2020, 10:22:02
На теплосчетчиках ТСРВ-024х имеется разъем универсального выхода TSOUT,(расположен рядом с перемычками) но при попытке войти в меню выбора выхода ( частотный, логический) получаю отказ типа датчик отключен...Как так, по умолчанию хоть один выход на приборе должен быть...Подскажите как быть, такая катавасия у меня на двух ТСРВ 024, срочно нужен выход на вторичный прибор, преобразователи частоты в ток уже установлены...


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 27.11.2020, 12:24:46
Может быть вы не базовый выход пытаетесь настроить?
Когда в меню "Дискретный выход" заходите, в верхней строке должно быть "ДИСКР. ВЫХОД 0".
Если у вас там не 0, то кнопкой "влево" выставьте 0.


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: Valery от 27.11.2020, 13:20:26
В этом и весь фокус, при попытке стрелкой влево выйти на вход ноль, ничего не происходит - так выход 1 и остается...Вправо перечисляет все выходы но так их нет то и суда нет...


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 27.11.2020, 14:15:19
Напишите пожалуйста номер версии ПО прибора (в меню "О приборе" можно посмотреть) .


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 27.11.2020, 14:50:24
Вообще судя по РЭ в тепловычислителях ТСРВ-024/ТСРВ-024М работа базового универсального выхода (расположенного на интерфейсном модуле с перемычками режимов работы) не реализована. Он не обозначен на схеме входов/выходов (приложение Б части 2 РЭ) и не упоминается в тексте, а в описании универсальных выходов (пункт 1.5.6.2 части 1 РЭ) говорится что:
Цитировать
"В тепловычислитель по заказу может быть установлен сервисный модуль универсальных выходов, имеющий до 4-х гальванически развязанных универсальных выходов, работающих в частотном или логическом режимах"


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: Valery от 27.11.2020, 15:03:26
Именно это и напрашивается, согласен. Но это же глупо, во всех приборов хоть один модуль но был установлен, почему здесь от этого отошли. Мало того что этот прибор полный отстой по сравнению даже с ТСРВ 022, так еще и недоукомплектован...


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: Valery от 27.11.2020, 15:05:54
При всем при этом разъем стоит и внутри прибора висит табличка с расключением этого разъема , RS 485 и т.д


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 27.11.2020, 15:16:28
Так этот модуль универсальный, он ставится во все приборы выпускаемые в таком корпусе. Но далеко не все приборы задействуют расположенный на нём частотный/логический выход.


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: Valery от 27.11.2020, 15:32:45
Взлет ТСРВ 024М
ПО 76.30.03.29
КСПО=0хВУФВ

Взлет ТСРВ 024
ВВ 76.30.02.60
ПИ 76.31.02.04

Ну собственно то что сказал yura я предполагал, но главный вопрос что делать? Неужели придется на Взлет ехать...


Название: Re:Универсальный выход ТСРВ-024, ТСРВ-024М
Отправлено: Valery от 08.12.2020, 08:52:21
Так как дельных советов нет...Вопрос закрыт!!!