Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Юрий_ от 10.12.2020, 08:21:45



Название: ТСРВ-027, СОбранные данные, архив
Отправлено: Юрий_ от 10.12.2020, 08:21:45
Здравствуйте. В клиенте Взлёт СП, в архивах отсутствуют данные нескольких колонок, Wсум, Wсум_Total,V1,V2...V6. В самом тепловычислителе такие данные присутствуют. Для примера, прикрепил часовой архив. Как быть?


Название: Re:ТСРВ-027, СОбранные данные, архив
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.12.2020, 09:11:58
Здравствуйте!

Если в Вашем приборе установлен флаг "совместимость архива" (со старыми приборами имеется в виду, архив более короткий), то некоторые параметры Вы можете видеть на дисплее прибора, но в архиве по интерфейсу их не будет (см. рисунок где это посмотреть, из РЭ).

Также, напишите пожалуйста точную версию ПО Вашего прибора.


Название: Re:ТСРВ-027, СОбранные данные, архив
Отправлено: Юрий_ от 10.12.2020, 12:34:33
Спасибо! Отключил совместимость архива, теперь все данные приходят.
Взлёт 027, вер. 76.40.0.12