Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: SVN от 18.12.2020, 10:28:42



Название: ТСРВ-042 Ошибка
Отправлено: SVN от 18.12.2020, 10:28:42
Прибор ТСРВ-042 при опросе программой начал выдавать ошибку: Код ошибки 1, Gm2>Кпр*Gm(хххх мин);остановка счета. В чем может быть причина?


Название: Re:ТСРВ-042 Ошибка
Отправлено: alexbyt от 20.12.2020, 13:07:12
Это означает, что расход в обратном трубопроводе больше чем в подающем, даже с учетом допустимой погрешности. Gm2 - расход по обратке, Gm1 - расход по подаче, Кпр - как раз коэффициент допустимой погрешности (обычно 1,04). Выложите ведомость суточных параметров, чтоб хоть посмотреть. Может пора электроды в расходомере почистить, а может что то еще произошло.


Название: Re:ТСРВ-042 Ошибка
Отправлено: SVN от 21.12.2020, 07:20:23
Спасибо. Я так и предполагал, что проблема с вычислением массы по обратному трубопроводу. Узел отработал чуть больше года, с осени 2019. Масса Gm2 всегда больше Gm1 в пределах 3%. Но до 28 ноября проблем не возникало, а с этого дня стала выпадать НС. Хотя по расходам кардинальных изменений не наблюдается.


Название: Re:ТСРВ-042 Ошибка
Отправлено: alexbyt от 21.12.2020, 08:10:30
По часовым распечаткам должно быть видно в какие часы разница за допуск выпадает. В любом случае чистка проточной части расходомеров лишней не будет.
А расходомеры не пробовали местами менять? Может получиться уменьшить небаланс за счет погрешностей расходомеров.


Название: Re:ТСРВ-042 Ошибка
Отправлено: SVN от 21.12.2020, 09:31:15
Сейчас морозы стоят под -30, так что любые работы до лучших времен. Сейчас я только поменял импульсные входы подачи и обратки местами. НС исчезла.