Название: ЕК270 LIS200 Отправлено: fatall_error от 16.06.2022, 07:32:39 Здравствуйте. Приобрели Взлет СП4. Не получается достучаться до ЕК270.
Связь работает через виртуальный COM порт (РАТЕОС GPRS). Модем соответственно в прозрачном режиме. Смысл в чем: на этом порту (GPRS модеме ) сидят еще ТСРВ-042 и Ирвис РС-4, и благополучно опрашиваются. В то же время не получалось опрашивать через этот GPRS модем программой СОДЭК, но в то же время ЛЭРС учет спокойно опрашивал. Если взять и подключиться на прямую к линии RS-485 то ЕК270 опрашивается СОДЕКом. В связи с приобретением Взлет СП стоит задача опрашивать ЕК270. Может как вариант использовать не РАТЕОС а Взлет АССВ-030, Есть-ли какие-нибудь мысли в этом направлении. P.S. Настройки корректора не вижу смысла менять так как выше писал, что по линии RS-485 опрашивается нормально ну и также сторонней программой через GPRS. Название: Re:ЕК270 LIS200 Отправлено: Иван Кривокора от 17.06.2022, 13:49:45 Здравствуйте.
Взлет СП4 работает с приборами EK270 по протоколу LIS200. Это значит, что параметр «режим интерфейс 2» должен быть настроен соответствующим образом. Как минимум значение НЕ должно быть 13 (MODBUS). Скажите, пожалуйста, как у вашего прибора сконфигурирован интерфейс обмена? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:ЕК270 LIS200 Отправлено: fatall_error от 20.06.2022, 06:12:29 Добрый день.
РИнт2 - 5 Инт2 - 8n1 СИнт2 - 9600 ШинИ2 - 0 СИнт1 - 9600 Название: Re:ЕК270 LIS200 Отправлено: Иван Кривокора от 24.06.2022, 13:13:15 Направили запрос производителю. Ждем от него четкого ответа, при каком значении параметра "РИнт2" прибор работает по протоколу LIS200. У себя нашли переписку с техподдержкой производителя со времен реализации поддержки в нашем комплексе этого прибора, и в ней было ясно указано, что для работы по протоколу LIS200 у параметра "РИнт2" должно быть значение 7.
Название: Re:ЕК270 LIS200 Отправлено: fatall_error от 24.06.2022, 14:08:41 Все. Вопрос можно закрыть. Разобрался
Название: Re:ЕК270 LIS200 Отправлено: Иван Кривокора от 24.06.2022, 19:58:40 Прекрасная новость. И в чем была проблема?
Название: Re:ЕК270 LIS200 Отправлено: fatall_error от 28.06.2022, 07:33:28 На самом деле у них тех поддержка = 0;
ИТАК: параметры указанные выше такими и должны оставаться: РИнт2 - 5 Инт2 - 8n1 СИнт2 - 9600 ШинИ2 - 0 СИнт1 - 9600 Нашел в одном документе, что когда РИнт2 - 5, нужно обязательно проверить регистры в корректоре 02:708 (СИнт2) и регистр 02:709 - это максимальная скорость. Так вот 02:709 была 19200. Как обычному обывателю это проверить? Нужно использовать СОДЭК версии 7, и после подключения к корректору в режиме поставщика выбрать в открывшемся окне чтение отдельных параметров. Ну и если отличается скорость от СИнт2 вбить 02:709(Скорость). Например 02:709(9600). Сразу Взлет СП начинает работать как по проводу так и через модемы. Название: Re:ЕК270 LIS200 Отправлено: Иван Кривокора от 28.06.2022, 13:42:54 Здравствуйте!
Спасибо за подробную информацию. Да, у приборов избыточная сложность настройки интерфейса обмена. |