Название: ТСРВ-027 проблема отображения давления Отправлено: Andrey99 от 22.11.2022, 11:49:58 Прошу помощи!
Имеется теплосчетчик ТСРВ-027, после поверки вместо реального давления подставляется договорное. Датчики исправны, линии связи тоже. В пункте меню "точки" отображается нормальное измеренное давление и выходной сигнал с датчика. А в пункте "каналы" подставляется договорное значение и при опросе с ПК тоже. Название: Re:ТСРВ-027 проблема отображения давления Отправлено: yura от 22.11.2022, 14:40:05 Значит, в настройке Точки не выбран датчик давления. Если с ПК подключитесь при помощи монитора для Универсального просмотрщика, то на закладке "Точки" в группе "Преобразователи" для точки не стоит галочка возле "ПД". В этом случае измерения будут выполняться, но для канала будет применяться договорное значение, а не измеренное.
Название: Re:ТСРВ-027 проблема отображения давления Отправлено: Andrey99 от 22.11.2022, 15:04:09 К ПК у меня доступа нет, он находится далеко и используется только для снятия архивов.
Можно эту настройку ввести через меню прибора? Если да то подскажите путь. Заранее благодарю! Название: Re:ТСРВ-027 проблема отображения давления Отправлено: yura от 22.11.2022, 15:24:32 Нет под рукой ТСРВ-027, чтобы посмотреть. Это должно быть в меню "Точка" - пункт "Преобразователи". Нужно выбрать в нём вариант "Р Т Д" - чтобы были задействованы все датчики (ПР – Р, ПТ – Т, ПД – Д). И тогда в канале будут использоваться реальные измеренные значения с датчиков.
Название: Re:ТСРВ-027 проблема отображения давления Отправлено: Andrey99 от 23.11.2022, 04:44:41 Нет под рукой ТСРВ-027, чтобы посмотреть. Это должно быть в меню "Точка" - пункт "Преобразователи". Нужно выбрать в нём вариант "Р Т Д" - чтобы были задействованы все датчики (ПР – Р, ПТ – Т, ПД – Д). И тогда в канале будут использоваться реальные измеренные значения с датчиков. Спасибо, разобрался с вашей помощью. |