Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: sav от 24.11.2022, 20:38:36



Название: Подключение через USR-TCP 232-304
Отправлено: sav от 24.11.2022, 20:38:36
Всем доброго времени суток. Подскажите как с помощью преобразователя USR-TCP 232-304 (rs485-ethernet) подключится к теплосчетчику ТСРВ-024М. Через преобразователь MOXA NPort 5151A в режиме RealCom проблем нет.


Название: Re:Подключение через USR-TCP 232-304
Отправлено: 7in от 25.11.2022, 12:37:05
Опишите более подробно на каком этапе возникают трудности?
Вам нужно чтобы в системе так же как в случае с MOXA появился виртуальный com порт?
Или достаточно опроса во Взлет СП ?


Название: Re:Подключение через USR-TCP 232-304
Отправлено: sav от 25.11.2022, 21:49:53
На данный момент задача открыть счетчик ТСРВ 024М в просмотрщике. В Web-морде USR TCP 232-394 выставляю скорость 9600 (согласно параметра связи счетчика), Data Size - 8 bit, Parity - None, Stop bits - 1. В программе VCOM (сайт производителя)  выбираю New TCP Cient Vircom Connection, Port - в моем случае COM2, Remote Host Name - IP адрес роутера где установлен счетчик. Remote Host Port - 952. Порты (80, 952, 8234) на роутере проброшены. При попытке в просмотрщике открыть счетчик пишет, что прибор не отвечает. Туда байты идут, назад нет (вернее почти нет). Как то так. Если есть какой то способ настроить преобразователь в режиме RealCom, было бы неплохо.


Название: Re:Подключение через USR-TCP 232-304
Отправлено: sav от 26.11.2022, 21:18:30
Решено. Нашел в интернете статью "инструкция по настройке преобразователя USR-TCP232-306". Подключился с СП4. Тему можно закрыть. Всем спасибо.