Название: ECL Comfort 210 310 Отправлено: Энерго_алексей от 26.04.2023, 10:02:21 Добрый день, есть какая то краткая инструкция как подключить к серверу Сп-4 какие настройки должны быть в comforte 210 310 ?
Название: Re:ECL Comfort 210 310 Отправлено: Иван Кривокора от 26.04.2023, 15:23:23 Здравствуйте.
У нас в руках не было приборов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310 при реализации их поддержки - нам предоставляли удаленный доступ к ним. Интересно, а какая у вас сложность возникла с чтением данных с приборов? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:ECL Comfort 210 310 Отправлено: Энерго_алексей от 26.04.2023, 15:38:14 Здравствуйте. У нас в руках не было приборов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310 при реализации их поддержки - нам предоставляли удаленный доступ к ним. Интересно, а какая у вас сложность возникла с чтением данных с приборов? С уважением, Кривокора Иван Да пока что не пробивал вот на днях поеду пробивать Название: Re:ECL Comfort 210 310 Отправлено: 7in от 02.05.2023, 08:12:06 Интерфейс RS-485 находится на клеммах подложки № 34(-) и 35 (+), параметры интерфейса по умолчанию:
сет. адрес 1 Скорость 38400 Четность Even Бит данных 8 Стоп бит 1 Проблем при подключении быть не должно. Обратите только внимание на четность "Even". Во Взлет СП с прибора только через наборы можно получить данные. Название: Re:ECL Comfort 210 310 Отправлено: Энерго_алексей от 03.05.2023, 08:32:20 Интерфейс RS-485 находится на клеммах подложки № 34(-) и 35 (+), параметры интерфейса по умолчанию: Спасибо да я в курсе что через наборы )))сет. адрес 1 Скорость 38400 Четность Even Бит данных 8 Стоп бит 1 Проблем при подключении быть не должно. Обратите только внимание на четность "Even". Во Взлет СП с прибора только через наборы можно получить данные. |