Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 26.04.2023, 10:02:21



Название: ECL Comfort 210 310
Отправлено: Энерго_алексей от 26.04.2023, 10:02:21
Добрый день, есть какая то краткая инструкция как подключить к серверу Сп-4 какие настройки должны быть в comforte 210 310 ?


Название: Re:ECL Comfort 210 310
Отправлено: Иван Кривокора от 26.04.2023, 15:23:23
Здравствуйте.

У нас в руках не было приборов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310 при реализации их поддержки - нам предоставляли удаленный доступ к ним.

Интересно, а какая у вас сложность возникла с чтением данных с приборов?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:ECL Comfort 210 310
Отправлено: Энерго_алексей от 26.04.2023, 15:38:14
Здравствуйте.

У нас в руках не было приборов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310 при реализации их поддержки - нам предоставляли удаленный доступ к ним.

Интересно, а какая у вас сложность возникла с чтением данных с приборов?

С уважением,
Кривокора Иван


Да пока что не пробивал вот на днях поеду пробивать


Название: Re:ECL Comfort 210 310
Отправлено: 7in от 02.05.2023, 08:12:06
Интерфейс RS-485 находится на клеммах подложки № 34(-) и 35 (+), параметры интерфейса по умолчанию:
сет. адрес 1
Скорость 38400
Четность Even
Бит данных 8
Стоп бит 1

Проблем при подключении быть не должно. Обратите только внимание на четность "Even".
Во Взлет СП с прибора только через наборы можно получить данные.


Название: Re:ECL Comfort 210 310
Отправлено: Энерго_алексей от 03.05.2023, 08:32:20
Интерфейс RS-485 находится на клеммах подложки № 34(-) и 35 (+), параметры интерфейса по умолчанию:
сет. адрес 1
Скорость 38400
Четность Even
Бит данных 8
Стоп бит 1

Проблем при подключении быть не должно. Обратите только внимание на четность "Even".
Во Взлет СП с прибора только через наборы можно получить данные.
Спасибо да я в курсе что через наборы )))