Название: Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 22.09.2023, 13:26:16 Здравствуйте. Прошу помощи по такому вопросу. Нам надо вывести показания с расходомера "Взлет ЭР", Dу 150 мм - через контроллер в скаду диспетчеризации.
Плата активного режима установлена. Подключил выход расходомера TSOUT №2 ко входу преобразователя "Взлет АС" АТВ-3. Напряжение на выходе TSOUT №2 без нагрузки 2,8 - 2,9 В, расход воды там постоянный. Выход расходомера работает в частотном режиме. Подключил преобразователь к контроллеру по типовой схеме подключения датчика температуры или давления с токовым выходом "4 - 20мА", как на моем рисунке. Светодиод проверки токовой петли после этого горит красным цветом. Если на токовый выход преобразователя подключить параллельно сопротивление 500 Ом, то светодиод проверки горит зеленым цветом, ток на выходе очень маленький – 0,8 мА, получается, что шунтируется выход и так делать нельзя. Отсоединил провода от расходомера на преобразователе и измерил сопротивление нагрузки, получается 1,6 кОм, в описании написано – должно быть не менее 1 кОм, получается, нормально. Отсоединил провода на токовом выходе преобразователя и измерил сопротивление нагрузки – получается 64 кОм, очень много, по описанию должно быть не более 1к Ом. Получается, что в это сопротивление входит и сопротивление канала контроллера и сопротивление блока питания. Если поставить гасящий резистор параллельно выходу преобразователя, получается, что шунтируется выход. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить преобразователь и получить на его выходе значение тока "4 – 20 мА". Заранее благодарен. Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: yura от 22.09.2023, 15:31:54 Добрый день.
Совершенно непонятно что у вас за схема включения АТВ-3. На адаптер АТВ-3 нужно подать питание 24В, у него есть для этого клеммы обозначенные +/- 24В, вот туда и надо подключать источник питания. Далее, у адаптера есть вход для подачи частоты с расходомера, обозначен как +/- Fвх, это у вас правильно. Есть собственно выход, токовая петля, обозначен +/- Iвых, его нужно подключать ко входу внешнего контроллера. Никаких 24В туда подключать не нужно! Возможно, это вообще фатально для адаптера, но может и нет. Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 22.09.2023, 15:39:16 Извиняюсь, забыл нарисовать питание для преобразователя, все там подано, на вход контроллера подключено
Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 22.09.2023, 15:43:14 Хотелось бы увидеть профессиональный ответ, что такое токовая петля и как ее подключать, я знаю
Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Metroluh от 22.09.2023, 17:59:34 Хотелось бы увидеть профессиональный ответ, что такое токовая петля и как ее подключать, я знаю Вы бы модель контроллера указали и, очень желательно, схему подключения из РЭ на контроллер, только не в таком самопальном виде, а скан/скриншот из РЭ. Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 29.09.2023, 13:19:12 Спасибо. Контроллер фирмы ДЭП, модуль AIN16-I20. Схема из документации для подключения датчиков, в том числе датчика давления - В1.
Подключили к выходу преобразователя Взлет прибор Агава АДИ-01.1 для преобразования токового сигнала в выходной. Индикатор токовой петли на Взлете красным не горит. Измерил ток на выходе Взлет, там "0" мА. Агава выдает 4 мА( тоже "0"). Получается, преобразователь Взлет никакой ток не выдает Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Metroluh от 30.09.2023, 16:03:45 Спасибо. Контроллер фирмы ДЭП, модуль AIN16-I20. Схема из документации для подключения датчиков, в том числе датчика давления - В1. Может быть я что-то не понял, но подключать нужно так (схема из РЭ на "контроллер"):Подключили к выходу преобразователя Взлет прибор Агава АДИ-01.1 для преобразования токового сигнала в выходной. Индикатор токовой петли на Взлете красным не горит. Измерил ток на выходе Взлет, там "0" мА. Агава выдает 4 мА( тоже "0"). Получается, преобразователь Взлет никакой ток не выдает (https://i122.fastpic.org/thumb/2023/0930/69/22acbe144da1d7af3b0d819fc7285069.jpeg) (https://fastpic.org/view/122/2023/0930/22acbe144da1d7af3b0d819fc7285069.png.html) P.S. Не факт, что после предыдущих попыток токовый адаптер остался жив. P.P.S. "...прибор Агава АДИ-01.1 для преобразования токового сигнала в выходной." а в какой "выходной" пытаетесь преобразовать сигнал постоянного тока с АТВ-3? По документации Агава, там всего два варианта: токовый сигнал (ток преобразовывать в ток несколько странно) или дискретный, какова вообще цель? Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 02.10.2023, 10:32:43 Спасибо. Большая просьба, пишите по делу, пожалуйста. Схему из описания Агавы я и сам могу посмотреть.
Вы подключали АТВ к модулю, контроллеру, настраивали с помощью программы Универсальный просмотровщик? Возможно, надо настраивать АТВ с помощью Универсального просмотровщика Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: yura от 02.10.2023, 12:45:17 Спасибо. Большая просьба, пишите по делу, пожалуйста. Простите, а что вам не по делу написали? Изначально вы подключили источник питания +24В на токовый ВЫХОД АТВ-3, хотя такого нигде в РЭ на АТВ-3 не нарисовано. Возможно это привело уже к выходу из строя АТВ-3. Подключили к выходу преобразователя Взлет прибор Агава АДИ-01.1 для преобразования токового сигнала в выходной. ??? Токового сигнала в "выходной"?? Как я понимаю, вам нужно частотный сигнал преобразовать в токовый с помощью АТВ-3. Что касается настройки АТВ-3, то здесь на сайте вы можете скачать программу Универсальный просмотрщик с пакетом мониторов, в их числе есть "Monitor_ATV3_new.vpr". Подключитесь по RS-485 к АТВ-3 при помощи этого монитора, в нём можно будет увидеть какую частоту у себя на входе "видит" АТВ-3, на какой диапазон выходного тока он настроен и какой ток в данный момент на выход выдаёт. Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 09.10.2023, 11:15:06 Уважаемый yura! Спасибо за ответ, что по делу написали.
Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 09.10.2023, 11:24:00 Еще раз, большая просьба - если есть, что написать, пишите по делу. АТВ-3 работает, был подключен по типой схеме подключения датчика давления с токовым выходом 4-20мА.
Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 09.10.2023, 14:35:12 хотя такого нигде в РЭ на АТВ-3 не нарисовано
Загрузите схему, что по этому вопросу нарисовано в РЭ на АТВ-3 Токового сигнала в "выходной"?? Как я понимаю, вам нужно частотный сигнал преобразовать в токовый с помощью АТВ-3. Прошу к словам не цепляться, про Агаву не писать, это здесь не причем Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 09.10.2023, 14:48:58 Эту схему не надо
Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Евгений_1 от 09.10.2023, 16:06:48 И правда в РЭ к АТВ-3 не указано какой токовый выход, активный или пассивный.
Название: Re:Нет значения тока 4-20 мА на выходе преобразователя "Взлет АС" Отправлено: Alex81 от 17.05.2024, 14:13:39 Всем спасибо большое за помощь. АТВ-3 работает. К сожалению, в описании не написано, что у него активный токовый выход и он не требует дополнительного питания. Пытался подключать его, как с пассивным токовым выходом. Подключается напрямую к каналу модуля и все работает
|