Название: ИВК-102 возможные причины отсутствия данных расхода Отправлено: energouchet от 25.09.2023, 11:20:54 Здравствуйте.
Получил "пустой" ИВК-102 из ремонта. Залил в него ранее сохраненный **.vcfg. Подключил ранее отключенные провода от ПР и ПД. Давление "видит", расход по нулям. Он там есть небольшой 1-2 куба в час. Дипы на плате выставлены в положении "пассив"( так при шел из ремонта) на контролируемом канале и актив на не задействован, как рекомендовано. В конфигурации ПО ИВК установлено"актив низкий". Куда еще покопать посоветуете? Может что-то имеет смысл измерить на входном каскаде? Название: Re:ИВК-102 возможные причины отсутствия данных расхода Отправлено: yura от 25.09.2023, 14:54:52 Дипы на плате выставлены в положении "пассив"( так при шел из ремонта) на контролируемом канале и актив на не задействован, как рекомендовано. Так ведь если у вас в сохраненной конфигурации вход для подключения ПР выбран активный, значит расходомер с пассивным выходом, а значит и дип-переключатель на плате ИВК должен быть в состоянии "активный".В конфигурации ПО ИВК установлено"актив низкий". Название: Re:ИВК-102 возможные причины отсутствия данных расхода Отправлено: energouchet от 27.09.2023, 09:48:01 Спасибо. Выставил дипы, расход вроде пошел.
|