Название: ИВК-102 перестал считать импульсы.
Отправлено: energouchet от 27.10.2023, 13:55:40
Здравствуйте!
ВК-102   перестал считать импульсы с подключенного геркона ВСТ-50У.  При измерении сопротивления провода от геркона расходомера  , на мультиметре  отображается изменения размыкания замыкания контакта.  Измерение напряжения на активном входе ПР ИВК выдает значение 2,4 В. Насколько  я понял то этого мало.  Насколько я понял, то можно переключить дипы  в пассивный режим работы и подать эти 3 В от внешнего источника. В этом же шкафу установлен Блок питания 24 В. Я не знаю тока  на этом входе, но мне рекомендовали 24 В подать на этот вход через резистор 3,3 кОм. Что-то можете добавить  по этому поводу? 


Название: Re:ИВК-102 перестал считать импульсы.
Отправлено: CH от 30.10.2023, 08:14:18
 С точки зрения физики: 24 Вольта подключать нельзя, прибору это не понравится. 3 Вольта можно, прибор это не убьёт.
НО! Такое подключение не предусмотрено в документации на ИВК. Не сочтут ли надзирающие органы это недопустимым нарушением?
Нарушение условий эксплуатации, штрафные санкции, расстрелы?


Название: Re:ИВК-102 перестал считать импульсы.
Отправлено: energouchet от 30.10.2023, 10:42:55
Расстрелов не будет , это технический учет.