Название: Большая обратка!!! Отправлено: Чайник от 21.11.2023, 07:14:50 Доброго времени суток, ситуация следующая: купили на два одинаковых дома, два одинаковых тепловых счетчика в сборе (ТСРВ-042 - 2 шт., ЭРСВ-440ЛВ, Ду50 - 4 шт.). Установили в сентябре перед отопительным сезоном. После запуска отопления до 27.10.2023 г. счетчик считал нормально, после начал завышать обратку на 1 т/ч. На сегодняшний день обратка выросла на 1,5 т/ч больше. До этого производили действия по замене вычислителя, замене расходомеров, приглашался специалист со стороны, чистился грязевик, ситуация никак не менялась. Обращались в теплоснабжающую компанию, они сказали что проблема с нашей стороны.
Люди добрые помогите пожалуйста как это можно исправить? Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: Drectu от 21.11.2023, 07:37:02 Так на обоих домах такая проблема?
Расходомеры меняли местами? Дом по закрытой работает или по открытой схеме? Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: Чайник от 21.11.2023, 07:40:38 Нет, такая ситуация только на одном доме, расходомеры местами меняли, открытая система отопления.
Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: yura от 21.11.2023, 09:02:04 расходомеры местами меняли И какой результат был после перестановки расходомеров? Начала завышать подача, или так и осталось завышение на обратке?Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: yura от 21.11.2023, 09:46:30 И нет ли у вас адаптера USB-ЭР чтобы можно было подключиться к расходомерам и прочитать архивы?
Хорошо бы посмотреть часовые архивы расходомеров за последнюю неделю октября, раз проблемы начались с 27.10.2023. Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: Drectu от 21.11.2023, 09:48:03 Надо часовые архивы. Желательно за неделю.
Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: Чайник от 21.11.2023, 12:39:59 Показаний к сожалению уже нет, приглашенный специалист возился с настройками и все сбросилось. Расходомеры меняли местами, ничего не поменялось. Менял вычислитель и расходомер с другого дома, ничего не поменялось. Расходомеры рабочие, вычислитель рабочий! Адаптера тоже нет.
Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: yura от 21.11.2023, 14:38:47 Расходомеры меняли местами, ничего не поменялось. Менял вычислитель и расходомер с другого дома, ничего не поменялось. Совсем может быть глупый вопрос, но не могут там просто провода быть перепутаны и к ТСРВ на первый вход подключен расходомер обратки, а на второй вход расходомер подачи? Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: Drectu от 22.11.2023, 05:03:53 Тут похоже дело в системе. Возможно холодная вода. Например у кого-то краны на водонагреватель не закрыты, и нет (или не держит) обратный клапан.
Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: Чайник от 22.11.2023, 05:14:44 Совсем может быть глупый вопрос, но не могут там просто провода быть перепутаны и к ТСРВ на первый вход подключен расходомер обратки, а на второй вход расходомер подачи? Нет, все подключено как надо) Тут похоже дело в системе. Возможно холодная вода. Например у кого-то краны на водонагреватель не закрыты, и нет (или не держит) обратный клапан. Возможно, но вряд ли, сейчас у всех идет горячая вода и включать нет смысла бойлер кому-то. Даже если это так, превышение в 1,5 т/ч из-за нагревателя мало вероятно. Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: yura от 22.11.2023, 15:24:01 А нет возможности на 1 полный час днём перекрыть отвод на ГВС? Чтобы посмотреть что получится при замкнутой СО.
Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: Чайник от 23.11.2023, 11:38:41 А нет возможности на 1 полный час днём перекрыть отвод на ГВС? Чтобы посмотреть что получится при замкнутой СО. Возможность есть, что это даст? Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: Mikhail от 23.11.2023, 14:27:54 Вы тем самым проверите работу расходомера на обратке
Название: Re:Большая обратка!!! Отправлено: yura от 24.11.2023, 12:11:28 А нет возможности на 1 полный час днём перекрыть отвод на ГВС? Чтобы посмотреть что получится при замкнутой СО. Возможность есть, что это даст? Увидим на замкнутом контуре отопления есть проблема с таким большим превышением обратки или нет. |