Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Чайник от 21.11.2023, 07:14:50



Название: Большая обратка!!!
Отправлено: Чайник от 21.11.2023, 07:14:50
Доброго времени суток, ситуация следующая: купили на два одинаковых дома, два одинаковых тепловых счетчика в сборе (ТСРВ-042 - 2 шт., ЭРСВ-440ЛВ, Ду50 - 4 шт.). Установили в сентябре перед отопительным сезоном. После запуска отопления до 27.10.2023 г. счетчик считал нормально, после начал завышать обратку на 1 т/ч. На сегодняшний день обратка выросла на 1,5 т/ч больше. До этого производили действия по замене вычислителя, замене расходомеров, приглашался специалист со стороны, чистился грязевик, ситуация никак не менялась. Обращались в теплоснабжающую компанию, они сказали что проблема с нашей стороны.
Люди добрые помогите пожалуйста как это можно исправить?


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: Drectu от 21.11.2023, 07:37:02
Так на обоих домах такая проблема?

Расходомеры меняли местами?

Дом по закрытой работает или по открытой схеме?


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: Чайник от 21.11.2023, 07:40:38
Нет, такая ситуация только на одном доме, расходомеры местами меняли, открытая система отопления.


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: yura от 21.11.2023, 09:02:04
расходомеры местами меняли
И какой результат был после перестановки расходомеров? Начала завышать подача, или так и осталось завышение на обратке?


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: yura от 21.11.2023, 09:46:30
И нет ли у вас адаптера USB-ЭР чтобы можно было подключиться к расходомерам и прочитать архивы?
Хорошо бы посмотреть часовые архивы расходомеров за последнюю неделю октября, раз проблемы начались с 27.10.2023.


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: Drectu от 21.11.2023, 09:48:03
Надо часовые архивы. Желательно за неделю.


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: Чайник от 21.11.2023, 12:39:59
Показаний к сожалению уже нет, приглашенный специалист возился с настройками и все сбросилось. Расходомеры меняли местами, ничего не поменялось. Менял вычислитель и расходомер с другого дома, ничего не поменялось. Расходомеры рабочие, вычислитель рабочий! Адаптера тоже нет.


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: yura от 21.11.2023, 14:38:47
Расходомеры меняли местами, ничего не поменялось. Менял вычислитель и расходомер с другого дома, ничего не поменялось.

Совсем может быть глупый вопрос, но не могут там просто провода быть перепутаны и к ТСРВ на первый вход подключен расходомер обратки, а на второй вход расходомер подачи?



Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: Drectu от 22.11.2023, 05:03:53
Тут похоже дело в системе. Возможно холодная вода. Например у кого-то краны на водонагреватель не закрыты, и нет (или не держит) обратный клапан.


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: Чайник от 22.11.2023, 05:14:44
Совсем может быть глупый вопрос, но не могут там просто провода быть перепутаны и к ТСРВ на первый вход подключен расходомер обратки, а на второй вход расходомер подачи?

Нет, все подключено как надо)

Тут похоже дело в системе. Возможно холодная вода. Например у кого-то краны на водонагреватель не закрыты, и нет (или не держит) обратный клапан.

Возможно, но вряд ли, сейчас у всех идет горячая вода и включать нет смысла бойлер кому-то. Даже если это так, превышение в 1,5 т/ч из-за нагревателя мало вероятно.


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: yura от 22.11.2023, 15:24:01
А нет возможности на 1 полный час днём перекрыть отвод на ГВС? Чтобы посмотреть что получится при замкнутой СО.


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: Чайник от 23.11.2023, 11:38:41
А нет возможности на 1 полный час днём перекрыть отвод на ГВС? Чтобы посмотреть что получится при замкнутой СО.

Возможность есть, что это даст?


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: Mikhail от 23.11.2023, 14:27:54
Вы тем самым проверите работу расходомера на обратке


Название: Re:Большая обратка!!!
Отправлено: yura от 24.11.2023, 12:11:28
А нет возможности на 1 полный час днём перекрыть отвод на ГВС? Чтобы посмотреть что получится при замкнутой СО.

Возможность есть, что это даст?

Увидим на замкнутом контуре отопления есть проблема с таким большим превышением обратки или нет.