Название: Профи-222МО новый Отправлено: Sergej от 03.04.2024, 09:19:27 Как на расходомере поменять верхний предел токового выхода, универсальным просмотрщиком не получается, может программа запоролена? На прежниж расходомерах профи все элементарно менялось.
Название: Re:Профи-222МО новый Отправлено: yura от 04.04.2024, 12:28:57 Добрый день.
Используете монитор "profi_m_4181_user.vpr"? Расходомер в режиме "Сервис" находится? Универсальный просмотрщик какую то ошибку показывает при попытке записи? Название: Re:Профи-222МО новый Отправлено: Sergej от 15.04.2024, 09:08:20 При замкнутом джампере почему-то не сразу переключился в режим сервис, а так всё получилось, благодарю.
|