Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Denis K от 29.05.2024, 15:55:06



Название: Опрос ТСРВ-024М
Отправлено: Denis K от 29.05.2024, 15:55:06
Подскажите, как правильно организовать опрос ТСРВ-024М по RS-232 и RS-485:
  • Данные с прибора передаются по RS-485 в систему управления станцией, но хотелось бы параллельно коммерческую информацию, хотя бы раз в сутки, собирать и во Взлёт СП4.
  • Исходя из соображений безопасности лучше подключиться к разным интерфейсам прибора.
  • При попытке параллельного опроса: Взлёт СП4 по RS-232 к прибору подключается, данные собирает, но с ошибками.

Будет ли работать такой вариант:  сделать паузу в опросе по RS-485 системой управления станцией на 10-15  минут 1 раз в сутки и в этот момент опросить Взлёт СП4 по RS-232?





Название: Re:Опрос ТСРВ-024М
Отправлено: Иван Кривокора от 29.05.2024, 18:26:16
Подскажите, как правильно организовать опрос ТСРВ-024М по RS-232 и RS-485:
  • Данные с прибора передаются по RS-485 в систему управления станцией, но хотелось бы параллельно коммерческую информацию, хотя бы раз в сутки, собирать и во Взлёт СП4.
  • Исходя из соображений безопасности лучше подключиться к разным интерфейсам прибора.
  • При попытке параллельного опроса: Взлёт СП4 по RS-232 к прибору подключается, данные собирает, но с ошибками.

Будет ли работать такой вариант:  сделать паузу в опросе по RS-485 системой управления станцией на 10-15  минут 1 раз в сутки и в этот момент опросить Взлёт СП4 по RS-232?

Здравствуйте.

Два интерфейса обмена присутствуют в приборах НЕ для организации параллельного опроса.

Для решения вашей задачи вы можете:
* использовать разделитель интерфейса Взлет РИ232:
https://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/vzlet_as_razdelitel_interfejsov_ri232/
* использовать модемы, позволяющие подключаться к нескольким TCP-серверам

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Опрос ТСРВ-024М
Отправлено: Denis K от 29.05.2024, 19:13:07
Спасибо.