Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: ГосНИИАС от 29.07.2024, 13:19:05



Название: расходомер ЭРСВ-440
Отправлено: ГосНИИАС от 29.07.2024, 13:19:05
Здравствуйте! С монтировали по проекту тепловой узел, по отоплению и ГВС ТСРВ-042 ЭРСВ-440 все работало полгода нормально, но уже второй месяц по ГВС на подаче расходомер уходит в отказ, почистили фильтра вроде заработало ,но ненадолго, разобрали почистили от известкового налета узел, местами менял расходомеры все тоже самое на подаче по расходу уходит в отказ по обратке норма по остальным параметрам (t и p) норма. Узел весь заземлен, электроды в расходомере чистые. Одно смущает может циркуляция слабая на обычных манометрах разности почти не видно. Нештатных ситуаций не выдает. Спасибо.


Название: Re:расходомер ЭРСВ-440
Отправлено: shurban4ik от 30.07.2024, 07:46:14
Желательно подключится к расходомерам ноутбуком посмотреть какая частота и расход. Ну и нужна хотя бы часовая распечатка показаний и диаметры расходомеров чтобы предположить что происходит


Название: Re:расходомер ЭРСВ-440
Отправлено: ГосНИИАС от 30.07.2024, 08:14:49
Расходомеры Ду25 расход на подаче нули частота если по светодиоду смотреть 1 раз в  3-4 секунды  , а на обратке норма.