Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Алексей Ведерников от 09.09.2024, 07:19:21



Название: Считывание итоговых данных
Отправлено: Алексей Ведерников от 09.09.2024, 07:19:21
От одной энергосберегающей организации пришло требование о содержании данных в отчёта по приборам учёта (во вложении вместе с приложением). Предполагаю, что в ближайшее время, могут и другие отправить подобное требование.

Ваш программный комплекс СП4 не позволяет по многим тепловычислителям как Вашего производства (026м нет интеграторов масс и объёмов..), так и сторонних производителей (СПТ 941.11, СПТ 943, ИМ2300, ТМК-Н12, ТМК-Н13...) формировать отчёты в соответствии с требованиями, что делает невозможным дальнейшее использование Вашего программного комплекс СП4 для обслуживания многих приборов без его доработки.


Название: Re:Считывание итоговых данных
Отправлено: Алексей Ведерников от 09.09.2024, 07:19:59
Приложение к письму.


Название: Re:Считывание итоговых данных
Отправлено: Алексей Ведерников от 09.09.2024, 07:21:28
Пример отчёта с вычислителя 026м из Элдис


Название: Re:Считывание итоговых данных
Отправлено: КонстантинОпт от 09.09.2024, 08:46:44
В приборных архивах 026М и СПТ, интеграторов по массе и объему нет по факту, данные приборы вышли до вступления новых правил. Во взлёт СП можно задать начальные показания интеграторов от которых дальше и будет вестись отсчёт и подставляться в ведомость.


Название: Re:Считывание итоговых данных
Отправлено: Алексей Ведерников от 09.09.2024, 09:11:12
В других системах реализовано проще:
На момент считывания показаний, считываются итоговые на тот момент.
Далее просто вычисляются.
И этого достаточно и не надо что либо "ручками" вносить.
С ИМ 2300 все данные в приборе есть, просто их надо считать. Была запланирована "поддержка расширенного архива", но время идёт, а результата нет.


Название: Re:Считывание итоговых данных
Отправлено: Иван Кривокора от 11.09.2024, 21:22:07
От одной энергосберегающей организации пришло требование о содержании данных в отчёта по приборам учёта (во вложении вместе с приложением). Предполагаю, что в ближайшее время, могут и другие отправить подобное требование.

Ваш программный комплекс СП4 не позволяет по многим тепловычислителям как Вашего производства (026м нет интеграторов масс и объёмов..), так и сторонних производителей (СПТ 941.11, СПТ 943, ИМ2300, ТМК-Н12, ТМК-Н13...) формировать отчёты в соответствии с требованиями, что делает невозможным дальнейшее использование Вашего программного комплекс СП4 для обслуживания многих приборов без его доработки.

Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

В случае, если у прибора в архивах интеграторы (нарастающий итог), дельты вычислить просто - достаточно из интегратора за дату Х вычесть интегратор за дату X-1, в результате получится потребление за дату Х.
В случае, если у прибора в архивах дельты (потребление за архивный интервал), для получения точных значений интеграторов необходимо суммировать все дельты (потребление) от момента сброса приборных счетчиков. Иногда это бывает проблематично, если у прибора уже нет архивов за старые даты. Соответственно, для получения точных начальных значений необходимо в момент закрытия архивной записи выполнить чтение текущих счетчиков, после чего вычесть из прочитанных нарастающих итогов сумму имеющихся в архивах дельт.

Изначально, ещё с момента зарождения проекта Взлет СП4, в архивных данных приборов и точек учета для накапливаемых данных (объемов, масс, энергий и т.д.) всегда подготавливался набор данных из дельт и интеграторов.
Если у прибора интеграторы, то дельты Взлет СП вычисляет автоматически.
Если у прибора дельты, то для вычисления интеграторов путём суммирования имеющихся дельт во Взлет СП необходимо задать начальные значения интеграторов.

Вы написали, что:
В других системах реализовано проще:
На момент считывания показаний, считываются итоговые на тот момент.
Далее просто вычисляются.
И этого достаточно и не надо что либо "ручками" вносить.
С ИМ 2300 все данные в приборе есть, просто их надо считать. Была запланирована "поддержка расширенного архива", но время идёт, а результата нет.

Достоверно мы не можем знать, как это реализовано в других системах. Если всё так, как вы написали, то такие вычисления имели бы погрешность, плюс-минус данные потребления за час или сутки. Для максимальной точности данные интеграторов необходимо считывать в момент закрытия архивной записи, а не в какие-то произвольные моменты времени.

Во избежание недопонимания со стороны наших пользователей мы не можем себе позволить вносить погрешность в данные коммерческого учета, поэтому позволяем пользователям самостоятельно в рамках желанной для них точности задавать начальные значения интеграторов.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Считывание итоговых данных
Отправлено: alex_sirvutis от 15.10.2024, 22:28:40
Во взлёт СП можно задать начальные показания интеграторов от которых дальше и будет вестись отсчёт и подставляться в ведомость.
Не подскажете алгоритм задачи интеграторов? Столкнулся с той же проблемой при работе с Multical 601.


Название: Re:Считывание итоговых данных
Отправлено: красноярск от 22.10.2024, 16:37:02
мы не можем себе позволить вносить погрешность в данные коммерческого учета, поэтому позволяем пользователям самостоятельно в рамках желанной для них точности задавать начальные значения интеграторов
забавная политика, мы не можем позволить вносить погрешность , но вы как пользователь можете внести ее ,эту самую погрешность сами ))
"Достоверно мы не можем знать, как это реализовано в других системах"...
тут вообще, комментировать только портить.
не можем и не хотим это разные вещи.


Название: Re:Считывание итоговых данных
Отправлено: Иван Кривокора от 22.10.2024, 21:35:09
мы не можем себе позволить вносить погрешность в данные коммерческого учета, поэтому позволяем пользователям самостоятельно в рамках желанной для них точности задавать начальные значения интеграторов
забавная политика, мы не можем позволить вносить погрешность , но вы как пользователь можете внести ее ,эту самую погрешность сами ))
"Достоверно мы не можем знать, как это реализовано в других системах"...
тут вообще, комментировать только портить.
не можем и не хотим это разные вещи.

Здравствуйте.

Спасибо за ваше замечание.
Это не совсем политика, это скорее математика. Выше подробно написано, почему нельзя в произвольный момент архивного интервала считывать текущие значения интеграторов для формирования начальных значений интеграторов для архивных данных за интервал. Идеально считывать в момент закрытия архивной записи.

С уважением,
Кривокора Иван