Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Ильшат от 20.09.2024, 12:39:32



Название: Отчетная фрморма ИВК102 и ИВК-ТЭР. Параметр Tраб,ч
Отправлено: Ильшат от 20.09.2024, 12:39:32
Добрый день!
Имеются два прибора:ИВК102 и ИВК-ТЭР.
Формируем отчетную форму в точках учета для  этих устройств используя базовую отчетную форму(схема подключения ХВС1-трубное).
В сформировавшем отчете нас интересует параметр Tраб прибора.
При формировании отчета за месяц для ИВК-ТЭР проблем не возникает, в данном столбце Tраб,часы  заполняется полностью -  например 24 часа(скрин№1)

При формировании отчета за месяц для ИВК-102  в данном столбце Tраб,часы  не заполняется пустые строки (скрин№2)
Обратил внимание, при сборе архивных данных с прибора ИВК-102 столбец Tраб,ч вообще не заполняется, заполняется только параметр Tвп,ч - время отсутствия внешнего питания( скрин3).
Но данный параметр не формируется в итоговой базовой отчетной форме в точках учета.
 Можно конечно сделать отдельно для прибора ИВК102 сформировать отчетную форму и включить туда столбец Tвп вместо Tраб, но придется тогда для каждой точки учета формировать шаблон отчета, это неудобно.

Заранее благодарен за ответ.


Название: Re:Отчетная фрморма ИВК102 и ИВК-ТЭР. Параметр Tраб,ч
Отправлено: Ильшат от 20.09.2024, 12:40:24
ps:


Название: Re:Отчетная фрморма ИВК102 и ИВК-ТЭР. Параметр Tраб,ч
Отправлено: Иван Кривокора от 21.09.2024, 03:53:30
Добрый день!
Имеются два прибора:ИВК102 и ИВК-ТЭР.
Формируем отчетную форму в точках учета для  этих устройств используя базовую отчетную форму(схема подключения ХВС1-трубное).
В сформировавшем отчете нас интересует параметр Tраб прибора.
При формировании отчета за месяц для ИВК-ТЭР проблем не возникает, в данном столбце Tраб,часы  заполняется полностью -  например 24 часа(скрин№1)

При формировании отчета за месяц для ИВК-102  в данном столбце Tраб,часы  не заполняется пустые строки (скрин№2)
Обратил внимание, при сборе архивных данных с прибора ИВК-102 столбец Tраб,ч вообще не заполняется, заполняется только параметр Tвп,ч - время отсутствия внешнего питания( скрин3).
Но данный параметр не формируется в итоговой базовой отчетной форме в точках учета.
 Можно конечно сделать отдельно для прибора ИВК102 сформировать отчетную форму и включить туда столбец Tвп вместо Tраб, но придется тогда для каждой точки учета формировать шаблон отчета, это неудобно.

Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте.

У прибора ИВК-ТЭР в архивах есть время не работы, из которого в точке учета можно вычислить время работы: время_работы = интервал архивирования - время_не_работы. Что и делается.
У прибора ИВК-102 в архивах есть только времена частных НС, из которых однозначно не вычисляется время работы.

С уважением,
Кривокора Иван