Название: ТСРВ Отправлено: energouchet от 28.01.2025, 15:33:11 Здравствуйте! Подскажите в какой ситуации возможна картина изображенная в прилагаемом файле?
Явно что физика изменилась, хотелось бы версию от профи. Вычислитель прекрасно работал до определенного момента, пока "не началось"? 1.Температура по обратки t2 стала больше чем прямой t1 2.Значение расхода меньше отсечки по обоим трубам. 3Переход на договорные значения по теплосистеме. Название: Re:ТСРВ Отправлено: Vladimir_PVL от 31.01.2025, 13:14:41 У меня такое бывало, когда перевваривали ввод в дом, перепутав подачу и обратку. Давление тоже это показывает.
Название: Re:ТСРВ Отправлено: Mikhail от 31.01.2025, 13:45:54 Согласен с Владимиром.
Видимо у вас электромагнитные/без реверса расходомеры (с вертушками расход бы был), все указывает на то, что при ремонтных работах перепутали подачу и обратку. По давлению и температуре это прекрасно видно. Название: Re:ТСРВ Отправлено: Gandicap от 03.02.2025, 16:52:32 Переставьте подачу с обраткой поканально на ТВ (фишки) и все будет норм.
Название: Re:ТСРВ Отправлено: Vladimir_PVL от 04.02.2025, 19:51:09 Во ресурсники поприкалываются с сорванных пломб)))
Название: Re:ТСРВ Отправлено: Vladimir_PVL от 04.02.2025, 19:52:50 Переставьте подачу с обраткой поканально на ТВ (фишки) и все будет норм. ...но фарш назад не провернуть и орбратный поток в расходомере считаться не будет. |