Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: str72 от 30.01.2025, 09:27:06



Название: данные с ИВК-102
Отправлено: str72 от 30.01.2025, 09:27:06
Добрый день!
На узле учета установлен ИВК-102 и модем АССВ-030 2.0
При звонке на АССВ, модем переключается в режим передачи данных, во Взлет СП в сеансах опроса появляется сообщение "Выполняется открытие канала связи", далее " ожидание", кратковременно появляется "чтение данных" потом "Ожидание" и "Выполняется закрытие канала связи" и данные с прибора не поступают
Подскажите в чем может быть проблема?
На узле учета перепробовали все варианты подключения между АССВ и ИВК, перемычка на ИВК в режиме "работа" порты на Взлет СП все открыты.


Название: Re:данные с ИВК-102
Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2025, 15:58:30
Добрый день!
На узле учета установлен ИВК-102 и модем АССВ-030 2.0
При звонке на АССВ, модем переключается в режим передачи данных, во Взлет СП в сеансах опроса появляется сообщение "Выполняется открытие канала связи", далее " ожидание", кратковременно появляется "чтение данных" потом "Ожидание" и "Выполняется закрытие канала связи" и данные с прибора не поступают
Подскажите в чем может быть проблема?
На узле учета перепробовали все варианты подключения между АССВ и ИВК, перемычка на ИВК в режиме "работа" порты на Взлет СП все открыты.
Здравтсвуйте.

Уточните, пожалуйста, с какой ошибкой завершается сбор? Это и будет указанием на то, в чем проблема.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:данные с ИВК-102
Отправлено: str72 от 30.01.2025, 18:30:07
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию


Название: Re:данные с ИВК-102
Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2025, 18:50:30
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Принято. Спасибо за уточнение.

Ошибка 47 означает, что драйвер прибора в АССВ (или АСЕВ) за заданный в нём тайм-аут не получил ответа на отправленный запрос. Это значит, что у адаптера нет связи с прибором.
Вам необходимо проверить настройки связи прибора, задать такие же настройки для АССВ.
У прибора необходимо выключить управление потоком.
Тип интерфейса должен быть ПРЯМОЙ.
Если используете RS-485, то попробуйте поменять полярность.
Проверьте сетевой адрес прибора.

С уважением,
Кривокора Иван