Название: данные с ИВК-102 Отправлено: str72 от 30.01.2025, 09:27:06 Добрый день!
На узле учета установлен ИВК-102 и модем АССВ-030 2.0 При звонке на АССВ, модем переключается в режим передачи данных, во Взлет СП в сеансах опроса появляется сообщение "Выполняется открытие канала связи", далее " ожидание", кратковременно появляется "чтение данных" потом "Ожидание" и "Выполняется закрытие канала связи" и данные с прибора не поступают Подскажите в чем может быть проблема? На узле учета перепробовали все варианты подключения между АССВ и ИВК, перемычка на ИВК в режиме "работа" порты на Взлет СП все открыты. Название: Re:данные с ИВК-102 Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2025, 15:58:30 Добрый день! Здравтсвуйте.На узле учета установлен ИВК-102 и модем АССВ-030 2.0 При звонке на АССВ, модем переключается в режим передачи данных, во Взлет СП в сеансах опроса появляется сообщение "Выполняется открытие канала связи", далее " ожидание", кратковременно появляется "чтение данных" потом "Ожидание" и "Выполняется закрытие канала связи" и данные с прибора не поступают Подскажите в чем может быть проблема? На узле учета перепробовали все варианты подключения между АССВ и ИВК, перемычка на ИВК в режиме "работа" порты на Взлет СП все открыты. Уточните, пожалуйста, с какой ошибкой завершается сбор? Это и будет указанием на то, в чем проблема. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:данные с ИВК-102 Отправлено: str72 от 30.01.2025, 18:30:07 Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Название: Re:данные с ИВК-102 Отправлено: Иван Кривокора от 30.01.2025, 18:50:30 Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию Принято. Спасибо за уточнение.Ошибка 47 означает, что драйвер прибора в АССВ (или АСЕВ) за заданный в нём тайм-аут не получил ответа на отправленный запрос. Это значит, что у адаптера нет связи с прибором. Вам необходимо проверить настройки связи прибора, задать такие же настройки для АССВ. У прибора необходимо выключить управление потоком. Тип интерфейса должен быть ПРЯМОЙ. Если используете RS-485, то попробуйте поменять полярность. Проверьте сетевой адрес прибора. С уважением, Кривокора Иван |