Название: ТСРВ-043 настройка Отправлено: Энерго_алексей от 05.02.2025, 08:32:12 Добрый день, подскажите может кто сталкивался, РСО требует контроль питания, все понятно когда расходомеры, а тут поставили Карат 520 как вообще возможно подключить с контролем питания.??????? может как то да DIR можно что то завести.
Название: Re:ТСРВ-043 настройка Отправлено: Работник от 06.02.2025, 12:47:18 не сталкивался, но по опыту на похожие расходомеры скажу, что надо посмотреть на исполнение - от элемента питания или от внешнего источника, от батарейки наверно ничего не сделать
Название: Re:ТСРВ-043 настройка Отправлено: GTsifrin от 06.03.2025, 14:25:04 Если питание расходомера КАРАТ 520 осуществляется от того же источника 24 В, что и ТСРВ-043,
и в ТСРВ-043 есть аккумулятор, то можно использовать время отсутствия внешнего питания за архивный интервал в ТСРВ-043 как время отсутствия питания расходомера. Название: Re:ТСРВ-043 настройка Отправлено: me4en1y от 06.03.2025, 20:03:44 Добрый день, подскажите может кто сталкивался, РСО требует контроль питания, все понятно когда расходомеры, а тут поставили Карат 520 как вообще возможно подключить с контролем питания.??????? может как то да DIR можно что то завести. Добрый деньОзнакомьтесь с Руководством по эксплуатации на ТСРВ-043, п.6.5.1.3, параметр "контроль сигнала на входе импульсного канала" Его смысл: при включении данного параметра выполняется контроль входящих импульсов от расходомеров. При отсутствии импульса в течение установленного периода вычислитель формирует наличие НС Название: Re:ТСРВ-043 настройка Отправлено: GTsifrin от 06.03.2025, 20:16:55 В РЭ КАРАТ 520 приведён выходной каскад импульсов с опторазвязкой.
При отсутствии питания будет разрыв цепи. Импульсы (31 мс) , предположительно, формируются как замыкание цепи, при отсутствии импульса - разрыв цепи. Контроль питания не позволит отличить отсутствие расхода от отсутствия питания. Если в системе всегда есть расход, то контроль питания может применяться: время проверки должно превышать интервал импульсов. Название: Re:ТСРВ-043 настройка Отправлено: me4en1y от 07.03.2025, 07:02:01 В РЭ КАРАТ 520 приведён выходной каскад импульсов с опторазвязкой. Есть еще параметр Тэп (п.6.6.4.4 РЭ) - время отсутствия внешнего и внутреннего электропитания вычислителя.При отсутствии питания будет разрыв цепи. Импульсы (31 мс) , предположительно, формируются как замыкание цепи, при отсутствии импульса - разрыв цепи. Контроль питания не позволит отличить отсутствие расхода от отсутствия питания. Если в системе всегда есть расход, то контроль питания может применяться: время проверки должно превышать интервал импульсов. По Правилам коммерческого учета, отсутствие электропитания останавливает время наработки вычислителя в отчетном периоде |