Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Энерго_алексей от 05.02.2025, 08:32:12



Название: ТСРВ-043 настройка
Отправлено: Энерго_алексей от 05.02.2025, 08:32:12
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, РСО требует контроль питания, все понятно когда расходомеры, а тут поставили Карат 520 как вообще возможно подключить с контролем питания.??????? может как то да DIR можно что то завести.


Название: Re:ТСРВ-043 настройка
Отправлено: Работник от 06.02.2025, 12:47:18
не сталкивался, но по опыту на похожие расходомеры скажу, что надо посмотреть на исполнение - от элемента питания или от внешнего источника, от батарейки наверно ничего не сделать


Название: Re:ТСРВ-043 настройка
Отправлено: GTsifrin от 06.03.2025, 14:25:04
Если питание расходомера КАРАТ 520 осуществляется от того же источника 24 В, что и ТСРВ-043,
и в ТСРВ-043 есть аккумулятор,
то можно использовать время отсутствия внешнего питания за архивный интервал в ТСРВ-043
как время отсутствия питания расходомера.


Название: Re:ТСРВ-043 настройка
Отправлено: me4en1y от 06.03.2025, 20:03:44
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, РСО требует контроль питания, все понятно когда расходомеры, а тут поставили Карат 520 как вообще возможно подключить с контролем питания.??????? может как то да DIR можно что то завести.
Добрый день
Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации на ТСРВ-043, п.6.5.1.3, параметр "контроль сигнала на входе импульсного канала"
Его смысл: при включении данного параметра выполняется контроль входящих импульсов от расходомеров. При отсутствии импульса в течение установленного периода вычислитель формирует наличие НС


Название: Re:ТСРВ-043 настройка
Отправлено: GTsifrin от 06.03.2025, 20:16:55
В РЭ КАРАТ 520 приведён выходной каскад импульсов с опторазвязкой.
При отсутствии питания будет разрыв цепи.
Импульсы (31 мс) , предположительно, формируются как замыкание цепи,
при отсутствии импульса - разрыв цепи.
Контроль питания не позволит отличить отсутствие расхода от отсутствия питания.
Если в системе всегда есть расход, то контроль питания может применяться:
время проверки должно превышать интервал импульсов.


Название: Re:ТСРВ-043 настройка
Отправлено: me4en1y от 07.03.2025, 07:02:01
В РЭ КАРАТ 520 приведён выходной каскад импульсов с опторазвязкой.
При отсутствии питания будет разрыв цепи.
Импульсы (31 мс) , предположительно, формируются как замыкание цепи,
при отсутствии импульса - разрыв цепи.
Контроль питания не позволит отличить отсутствие расхода от отсутствия питания.
Если в системе всегда есть расход, то контроль питания может применяться:
время проверки должно превышать интервал импульсов.

Есть еще параметр Тэп (п.6.6.4.4 РЭ) - время отсутствия внешнего и внутреннего электропитания вычислителя.
По Правилам коммерческого учета, отсутствие электропитания останавливает время наработки вычислителя в отчетном периоде