Название: Пульсар теплосчетчик стандартный Отправлено: alexbyt от 14.10.2025, 22:14:59 Добрый день! Столкнулся с проблемой. Данные со счетчиков (Пульсар теплосчетчик стандартный) собираются и отображаются в приборах (температуры, объем, Гкал, НС), но в точках кроме событий ничего не отображается. Пересчет приведенных данных ничего не дает. Подскажите в чем может быть причина.
Название: Re:Пульсар теплосчетчик стандартный Отправлено: alexbyt от 15.10.2025, 16:56:10 Частично вылечил удалением. Изначально точку учета создавали через веб интерфейс. Удалил и создал через клиент. Появилась температура, тепловая энергия, время работы. Но расход все равно отсутствует. В описании точки учета выбрать соответствие параметров точки учета приборным в плане объема и расходов нельзя - пусто.
Название: Re:Пульсар теплосчетчик стандартный Отправлено: Энерго_алексей от 15.10.2025, 17:07:16 у меня Пульсар ультразвуковой v31 все отображается или вы про какие то другие?
Название: Re:Пульсар теплосчетчик стандартный Отправлено: alexbyt от 15.10.2025, 20:22:29 Я про квартирные.
Название: Re:Пульсар теплосчетчик стандартный Отправлено: alexbyt от 16.10.2025, 09:41:55 Еще выяснилось что нельзя добавить более 5 теплосчетчиков квартирных. Вылетает ошибка
Название: Re:Пульсар теплосчетчик стандартный Отправлено: KIA от 16.10.2025, 09:45:27 Причем тут "нельзя добавить более 5 теплосчетчиков квартирных".
У вас проблема с базой данных. У вас нет места для новых данных в базе. Название: Re:Пульсар теплосчетчик стандартный Отправлено: alexbyt от 16.10.2025, 10:11:59 Спасибо, действительно закончилось место. Про 5 теплосчетчиков вопрос не актуальный.
|