Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Spectehnik от 30.10.2025, 12:27:47



Название: Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Spectehnik от 30.10.2025, 12:27:47
Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 прошивка 4.0.51.7? В чем причина?


Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Spectehnik от 30.10.2025, 13:14:55
Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 версия 4.0.51.7? В чем причина?


Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Spectehnik от 30.10.2025, 13:31:45
Отчеты с АСДВ20 распечатали на компьютере с установленной программой  ВЗЛЕТ СП 4 версия 4.0.51.7 через архивный считыватель?


Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Vladimir_PVL от 30.10.2025, 13:55:42
https://classic.vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.0


Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Иван Кривокора от 30.10.2025, 16:19:46
Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 прошивка 4.0.51.7? В чем причина?
Здравствуйте.

Взлет СП4 4.0.27.4 была выпущена 30.04.2019. Эта версия уже не поддерживается. Рекомендуем вам обновиться до текущей актуальной версии 4.0.52.3.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Spectehnik от 01.11.2025, 12:30:25
Программа СП 4 версия 4.0.27.4 работает нормально нас все устраивает. Новый пульт АСДВ20 2025 года настроенный на этой программе работает нормально. Старый пульт АСДВ20 настроенный на программе СП 4 версия 4.0.51.7 передает снятые показания на программу СП 4 версия 4.0.27.4, но не сохраняет данные?


Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Иван Кривокора от 05.11.2025, 10:56:18
Программа СП 4 версия 4.0.27.4 работает нормально нас все устраивает. Новый пульт АСДВ20 2025 года настроенный на этой программе работает нормально. Старый пульт АСДВ20 настроенный на программе СП 4 версия 4.0.51.7 передает снятые показания на программу СП 4 версия 4.0.27.4, но не сохраняет данные?
Как мы упомянули в ответе выше, мы не занимаемся поддержкой устаревших версий комплекса Взлет СП.

Значит, вам необходимо настраивать АСДВ-020 в старой версии, если она вас устраивает.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Spectehnik от 05.11.2025, 12:28:44
Спасибо, понятно. Можно ли сразу обновить СП 4 на последнюю версию? На форуме появлялись жалобы, что если сразу обновить до последней версии, то начинаются сбои в программе. И нужно обновлять постепенно начиная с первого обновления следующего за вашей версией СП 4.


Название: Re:Взлет СП 4 и АСДВ 20
Отправлено: Иван Кривокора от 05.11.2025, 17:58:25
Спасибо, понятно. Можно ли сразу обновить СП 4 на последнюю версию? На форуме появлялись жалобы, что если сразу обновить до последней версии, то начинаются сбои в программе. И нужно обновлять постепенно начиная с первого обновления следующего за вашей версией СП 4.
Впервые слышим про жалобы, связанные с обновлением, и приводящие к сбоям в программе.
Разумеется, при разработке программного обеспечения возможны ошибки. В случае обнаружения проблем мы стараемся максимально оперативно их исправлять.

Со столь старой версии обновление должно быть выполнено в два этапа:
1. Обновление до Взлет СП (NetFramework) 4.0.28.3 и выше;
2. Обновление до текущей версии Взлет СП на обновленной платформе Net 5.

С уважением,