|
Название: Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд. Отправлено: 76Oleg от 30.10.2025, 14:27:09 Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Название: Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд. Отправлено: Иван Кривокора от 30.10.2025, 17:13:16 Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Здравствуйте.Если вы действительно подключились в трехпиновый разъём для RS-485 на плате коммутации, то просто попробуйте поменять полярность, то есть только на одном конце вашего кабеля RS-485 поменять местами провода A и B. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд. Отправлено: 76Oleg от 31.10.2025, 08:14:54 Так правильно?
Название: Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд. Отправлено: Энерго_алексей от 31.10.2025, 12:10:26 Так правильно? Да есть не будет связи, как и Иван писал А,В местами поменяйте.Название: Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд. Отправлено: 76Oleg от 01.11.2025, 06:42:46 Спасибо за ответы, от перемены мест слагаемых сумма не изменилась, вышла другая ошибка " прибор не отвечает". Но!!! Поменяв преобразователь , использовал MOXA Uport 1150 коннект чудесным образом произошел. Один нюанс в настройках МОХА , на ПК в диспетчере устройств вкладка многопортовые последовательные адаптеры ( в которой появится Uport 1150 при подключении) свойства-настройки порта надо выбрать нужный тип интерфейса. Всем спасибо и удачи во всём!
Название: Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд. Отправлено: KIA от 01.11.2025, 07:28:45 А почему на фото провода к конвертеру подключены в DATA- и TX+? А не DATA+ и DATA-?
Название: Re:Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд. Отправлено: Евгений_1 от 01.11.2025, 12:48:53 Оптический обман. ;-)
Под углом сделан снимок. |