Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Ильшат от 05.11.2025, 08:02:46



Название: Ошибка: Неверная дата или время в приборе УРСВ -010М
Отправлено: Ильшат от 05.11.2025, 08:02:46
Добрый день!

В эти выходные в программном комплексе ВзлетСП4 (ver.4.0.51.7), по неизвестной причине, на одном из приборов УРСВ-010М возникла ошибка "Неверная дата или время в приборе".
В свойствах оборудования расчетное дата и время указывает 23.04.2005 г. В базу данных VzljotSP начали заполнятся архивы за 2005 год с "NULL" значениями.
При опросе данного прибора через созданный набор с параметром "Дата и Время" считываются корректные данные на текущую дату (рис.1). Попытка записать и скорректировать  данные даты и времени через набор приводит к ошибке 97 "Данные отвергнуты".Также опросил архивы вручную через функцию "Выполнить чтение архивов" и убедился что в приборе есть архивы на сегодняшнюю дату(часовой), но программный комплекс ВзлетСП4 перестал опрашивать архивы в автоматическом режиме (ежечасно) возможно по причине возникшей критической ошибке даты и времени на приборе.
Вопрос: Возможен ли сброс этой ошибки, или какие нужно произвести действия для устранения" ( прибор установлен в другом районе города)
Заранее благодарен за ответ.


Название: Re:Ошибка: Неверная дата или время в приборе УРСВ -010М
Отправлено: Иван Кривокора от 05.11.2025, 14:05:38
Добрый день!

В эти выходные в программном комплексе ВзлетСП4 (ver.4.0.51.7), по неизвестной причине, на одном из приборов УРСВ-010М возникла ошибка "Неверная дата или время в приборе".
В свойствах оборудования расчетное дата и время указывает 23.04.2005 г. В базу данных VzljotSP начали заполнятся архивы за 2005 год с "NULL" значениями.
При опросе данного прибора через созданный набор с параметром "Дата и Время" считываются корректные данные на текущую дату (рис.1). Попытка записать и скорректировать  данные даты и времени через набор приводит к ошибке 97 "Данные отвергнуты".Также опросил архивы вручную через функцию "Выполнить чтение архивов" и убедился что в приборе есть архивы на сегодняшнюю дату(часовой), но программный комплекс ВзлетСП4 перестал опрашивать архивы в автоматическом режиме (ежечасно) возможно по причине возникшей критической ошибке даты и времени на приборе.
Вопрос: Возможен ли сброс этой ошибки, или какие нужно произвести действия для устранения" ( прибор установлен в другом районе города)
Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте.

Если дата и время прибора, запрошенные при сборе архивных данных, отличаются от системных больше чем на двое суток в любую сторону, то будет создано сообщение "Неверная дата или время в приборе".

Почему прибор вернул какое-то непонятное время, что у него было с часами - этот вопрос никак не относится ко Взлет СП.

У вас прибор наверняка находится под пломбой, в режиме РАБОТА, так что писать в него дату и время - занятие бессмысленное. Поэтому именно прибор возвращает ошибку записи.

Что касается сбора данных, то есть давняя фича со сбором данных с приборов, у которых сбросилась дата в прошлое, и параметры сбора заданы с даты, которая больше нового сбитого времени прибора.
Для решения просто задайте сбор на глубину, а не с даты.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Ошибка: Неверная дата или время в приборе УРСВ -010М
Отправлено: Ильшат от 05.11.2025, 14:51:23
Спасибо большое за комментарий.
Диапазон сбора архивов был задан на глубину 33 дней в настройках, а не с даты определенной. Это не помогло ранее.
Ту решил задать глубину 10000 дней ( ~27 лет), только после этого получилось считать архивы в автомате :)
Ну хоть так, записал у себя в заметках такую ситуацию. Если далее это часто это будет происходить, возможно что то с прибором.



Название: Re:Ошибка: Неверная дата или время в приборе УРСВ -010М
Отправлено: Иван Кривокора от 05.11.2025, 18:29:54
Спасибо большое за комментарий.
Диапазон сбора архивов был задан на глубину 33 дней в настройках, а не с даты определенной. Это не помогло ранее.
Ту решил задать глубину 10000 дней ( ~27 лет), только после этого получилось считать архивы в автомате :)
Ну хоть так, записал у себя в заметках такую ситуацию. Если далее это часто это будет происходить, возможно что то с прибором.


Дата и время прибора считываются при каждом сборе архивных данных.
Можно было либо дождаться выполнения автоматического сбора, либо выполнить ручной сбор данных.

Для выполнения ручного сбора необходимо:
1. Создать список приборов с требуемыми приборами;
2. Нажать на кнопку "Настройки";
3. Включить чек-бокс "Перезаписать ранее полученные архивные данные";
4. Задать остальные параметры сбора архивов - тип данных, глубина;
5. Выполнить сбор данных.

С уважением,
Кривокора Иван