Название: Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 10.12.2025, 16:21:47 Здравствуйте.
Требуется подключить вычислители СПТ (разные - 941.10, 941.20, 944) к АССВ-030, используя последние как обычные модемы в режиме CSD. Чего только ни пробовал делать - в итоге бесконечный тайм-аут. То есть, коннект между модемом на компе и АССВ устанавливается, но вычислитель не отдаёт АССВ данные. Параметры КИ и NT в СПТ ставил разные, настраивал АССВ и по марке вычислителя, и в режиме коммуникатора - без разницы, ничего не меняется. Пробовал брать напряжение с 8-го контакта com-разъёма АССВ, подавая его на 3-й контакт разъёма X2 вычислителей - тоже никакого эффекта. Что ещё можно попытаться сделать? С обычными модемами вроде Centurion MC52i никаких проблем нет, всё работает. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: Энерго_алексей от 10.12.2025, 23:22:37 Здравствуйте. Требуется подключить вычислители СПТ (разные - 941.10, 941.20, 944) к АССВ-030, используя последние как обычные модемы в режиме CSD. Чего только ни пробовал делать - в итоге бесконечный тайм-аут. То есть, коннект между модемом на компе и АССВ устанавливается, но вычислитель не отдаёт АССВ данные. Параметры КИ и NT в СПТ ставил разные, настраивал АССВ и по марке вычислителя, и в режиме коммуникатора - без разницы, ничего не меняется. Пробовал брать напряжение с 8-го контакта com-разъёма АССВ, подавая его на 3-й контакт разъёма X2 вычислителей - тоже никакого эффекта. Что ещё можно попытаться сделать? С обычными модемами вроде Centurion MC52i никаких проблем нет, всё работает. Это только настройка для модема USR 730 Тепловычислители СПТ-94X требуют подачи питания на интерфейс RS-232 для работы гальванической развязки. Несмотря на то, что в РЭ указан контакт №6, необходимое напряжение питания у конвертеров USR IOT находится на восьмом контакте разъема DB-9. В связи с этим контакт №3 разъема X2 необходимо подключать к контакту №8 разъема DB-9 (Либо можно установить перемычку между контактами 6 и 8 разъема DB-9). Попробуй перемычку поставить на 6 и 8 разъема DB-9 Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 10.12.2025, 23:25:19 Пробовал. Без разницы.
Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 10.12.2025, 23:28:38 У меня такое впечатление, что дело в настройках самих СПТ, что-то там где-то не так.
Но саппорт у "Логики" печально знаменит своей "отзывчивостью", поэтому не хочу к ним обращаться. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: Иван Кривокора от 11.12.2025, 02:16:06 Здравствуйте. Здравствуйте.Требуется подключить вычислители СПТ (разные - 941.10, 941.20, 944) к АССВ-030, используя последние как обычные модемы в режиме CSD. Чего только ни пробовал делать - в итоге бесконечный тайм-аут. То есть, коннект между модемом на компе и АССВ устанавливается, но вычислитель не отдаёт АССВ данные. Параметры КИ и NT в СПТ ставил разные, настраивал АССВ и по марке вычислителя, и в режиме коммуникатора - без разницы, ничего не меняется. Пробовал брать напряжение с 8-го контакта com-разъёма АССВ, подавая его на 3-й контакт разъёма X2 вычислителей - тоже никакого эффекта. Что ещё можно попытаться сделать? С обычными модемами вроде Centurion MC52i никаких проблем нет, всё работает. Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП. Выше вам всё верно объяснили. У приборов СПТ94х интерфейсе RS-232 требует питания извне. Именно по этой причине в распиновках разъёма DB9 из РЭ на эти приборы присутствует четвертый контакт (помимо 2, 3, 5). Соответственно, ваша первая задача обеспечить интерфейс вашего прибора этим питанием. У АССВ-030 что-то типа 10В на 8-ом пине его разъёма DB9. Следующий момент, после того, как вы переводите АССВ в режим GSM-модема необходимо подключиться к нему через терминал, прочитать его конфигурацию, а дальше настроить, как это вам необходимо. Например, необходимо выключить аппаратное управление потоком. Команда at+ifc. Что касается КИ и NT. Для старых приборов СПТ94х КИ должен быть равен 0. Это важный момент. Соответственно, скорость обмена 2400 бит/с. Если вы планируете использовать ваши АССВ как GSM-модемы, то в этом случае не важно, какой драйвер указывать. Точнее, записывать в него что-то, кроме драйвера "Разные" - просто бессмысленно. Поэтому используйте драйвер "Разные". С уважением Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 11.12.2025, 05:10:30 Прошил "разные".
В терминале поведение АССВ зависит от положения переключателей SK1: когда П1=ON и П2=ON (основной режим), АССВ не отвечает вообще ничего на любую команду. когда П1=OFF и П2=OFF (настройка), АССВ гонит последовательность блоков по 196 символов FE, в хексе. Не отвечает. когда П1=OFF и П2=ON (GSM-модем), АССВ на команду at+ifc=0 отвечает OK. Потом перестаёт отвечать на любые команды до перезагрузки по питанию. Вот только ни прошивка "разные", ни отключение управления потоком ничего не меняет. В режиме "GSM-модем" нет даже коннекта, модем на компе отвечает "out of order", то есть, вызываемое устройство недоступно. В основном режиме всё то же - бесконечный тайм-аут (картинка ниже). Что касается питания порта у СПТ, то конечно я понимаю, что оптопаре, точнее, её фотодиоду, нужно напряжение питания, кто бы спорил, подавал я тут и с контакта 8 com-порта АССВ, и от внешнего источника (9-12в. плюс на контакт 3, минус на контакт 2 разъёма Х2 у СПТ) - результата ноль. И сам фотодиод проверял. Нет, он не оборван и не пробит. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 11.12.2025, 05:21:04 Поправка. Не фотодиод, а фототранзистор, конечно (пины 3 и 4 на Х2).
Ум за разум уже заходит от этой техники... Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: Иван Кривокора от 11.12.2025, 15:59:29 Прошил "разные". В первую очередь, вам необходимо определиться, в каком режиме вы планируете эксплуатировать АССВ-030. У него может быть три режима:В терминале поведение АССВ зависит от положения переключателей SK1: когда П1=ON и П2=ON (основной режим), АССВ не отвечает вообще ничего на любую команду. когда П1=OFF и П2=OFF (настройка), АССВ гонит последовательность блоков по 196 символов FE, в хексе. Не отвечает. когда П1=OFF и П2=ON (GSM-модем), АССВ на команду at+ifc=0 отвечает OK. Потом перестаёт отвечать на любые команды до перезагрузки по питанию. Вот только ни прошивка "разные", ни отключение управления потоком ничего не меняет. В режиме "GSM-модем" нет даже коннекта, модем на компе отвечает "out of order", то есть, вызываемое устройство недоступно. В основном режиме всё то же - бесконечный тайм-аут (картинка ниже). Что касается питания порта у СПТ, то конечно я понимаю, что оптопаре, точнее, её фотодиоду, нужно напряжение питания, кто бы спорил, подавал я тут и с контакта 8 com-порта АССВ, и от внешнего источника (9-12в. плюс на контакт 3, минус на контакт 2 разъёма Х2 у СПТ) - результата ноль. И сам фотодиод проверял. Нет, он не оборван и не пробит. режим АССВ, GPRS; режим АССВ, CSD; GSM-модем. Далее, если вы планируете работать с АССВ в режиме GSM-модема (как вы и указали в первом сообщении), прежде чем отправлять GSM-модулю какие-то произвольные команды, правильно сначала прочитать команду, а потом пытаться менять значения. Если бы вы выполнили чтение, вы бы обратили внимание, что у этой команды два параметра. АССВ в режиме GSM-модема функционирует так же, как и любой другой GSM-модем с этим GSM-модулем. И подход к его конфигурированию такой же, как и с любым другим GSM-модемом. Например, после изменения конфигурации посредством AT-команд необходимо выполнять сохранение конфигурации соответствующей AT-командой (что вы, как я понял, не выполняли). Так же учитывайте, пожалуйста, что если вы меняли конфигурацию в режиме GSM-модема, а потом перевели АССВ в основной режим, то ваши настройки будут сброшены, так как в основном режиме АССВ самостоятельно особым образом конфигурирует GSM-модуль. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 12.12.2025, 02:12:48 Возможно, я особо тупой, но вот про то, что нельзя переключать SK1 в основной режим, после настройки модема, в руководстве нет ни слова.
Далее, я бы рад не переключаться в основной режим, но при выключенном П1 нет коннекта - вообще нет. При включенном есть, но нет отдачи данных со стороны СПТ, а при выключенном вызывной модем не может даже дозвониться до АССВ. И ещё, в режиме модема на АССВ постоянно горит светодиод "подключение к диспетчеру", а "сеть" не светится вообще никак, то есть, как будто её и нет. Это так и должно быть? В основном режиме всё индицируется как надо - "сеть" периодически моргает. По командам. на at, at+ifc и at+ifc=0 в ответ приходит OK, хоть и долго ждать надо. На at&w не приходит ничего. Или ему какую-то другую команду надо? Распишу по пунктам, что я делал. 1. Прошил "разные", режим CSD. 2. Перевёл в режим "модем" (П1=OFF и П2=ON), в терминале набрал at+ifc=0, мне ответили ОК, на at&w не отвечают. 3. Я выхожу из терминала, переключатели не трогаю, перезагружаю по питанию всю связку приборов, пробую в "Прологе" соединиться с АССВ, программа пишет мне "ERROR сбой соединения (OutOfOrder)". НЕ бесконечный тайм-аут, а именно невозможность установить связь. 4. По электрической части 100 раз всё проверено и перепроверено - на 3-й пин разъёма Х2 СПТ подано напряжение +12 вольт с 8-го пина DB-9 АССВ. 5. С нормальными модемами всё работает. Проверено многократно, то есть цепи связи у СПТ в норме, не повреждены. 6. Я бы ничего и не пытался сделать, не будь заявлена возможность работы АССВ с приборами от "Логики", и не будь этих АССВ 50 штук, их надо куда-то приспособить, а выбор оборудования, модемов в частности, увы, принадлежит не мне. Что я делаю не так? На всякий случай - я использую TERMINAL BY BR@Y, гипертерминала у меня нет. По-моему, это не имеет значения. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: Иван Кривокора от 12.12.2025, 05:53:44 Возможно, я особо тупой, но вот про то, что нельзя переключать SK1 в основной режим, после настройки модема, в руководстве нет ни слова. Как было указано ранее, в первую очередь вам необходимо определиться, как вы планируете эксплуатировать АССВ. Если вы планируете использовать адаптер в связке с ПО "Пролог", то вам необходимо использовать АССВ в режиме GSM-модема. ПО "Пролог" не поддерживает работу с АССВ по протоколу АССВ (т.е. в основном режиме).Далее, я бы рад не переключаться в основной режим, но при выключенном П1 нет коннекта - вообще нет. При включенном есть, но нет отдачи данных со стороны СПТ, а при выключенном вызывной модем не может даже дозвониться до АССВ. И ещё, в режиме модема на АССВ постоянно горит светодиод "подключение к диспетчеру", а "сеть" не светится вообще никак, то есть, как будто её и нет. Это так и должно быть? В основном режиме всё индицируется как надо - "сеть" периодически моргает. По командам. на at, at+ifc и at+ifc=0 в ответ приходит OK, хоть и долго ждать надо. На at&w не приходит ничего. Или ему какую-то другую команду надо? Распишу по пунктам, что я делал. 1. Прошил "разные", режим CSD. 2. Перевёл в режим "модем" (П1=OFF и П2=ON), в терминале набрал at+ifc=0, мне ответили ОК, на at&w не отвечают. 3. Я выхожу из терминала, переключатели не трогаю, перезагружаю по питанию всю связку приборов, пробую в "Прологе" соединиться с АССВ, программа пишет мне "ERROR сбой соединения (OutOfOrder)". НЕ бесконечный тайм-аут, а именно невозможность установить связь. 4. По электрической части 100 раз всё проверено и перепроверено - на 3-й пин разъёма Х2 СПТ подано напряжение +12 вольт с 8-го пина DB-9 АССВ. 5. С нормальными модемами всё работает. Проверено многократно, то есть цепи связи у СПТ в норме, не повреждены. 6. Я бы ничего и не пытался сделать, не будь заявлена возможность работы АССВ с приборами от "Логики", и не будь этих АССВ 50 штук, их надо куда-то приспособить, а выбор оборудования, модемов в частности, увы, принадлежит не мне. Что я делаю не так? На всякий случай - я использую TERMINAL BY BR@Y, гипертерминала у меня нет. По-моему, это не имеет значения. at+ifc отвечает за состояние аппаратного управления потоком при использовании интерфейса RS-232. Получается, что вы меняете правила работы по последовательному порту, отправляя at+ifc=0, но после этого в вашем терминале не меняете настройки работы с COM-портом. Именно поэтому в ответ на at&w ничего не приходит, эта команда не доходит до модема. Именно поэтому после перезагрузки все ваши настройки сбрасываются, потому что сохранение не выполнено. Вы не совсем верно работаете с at-командой +ifc. Выше было указано, что сперва необходимо выполнить чтение, чтобы увидеть состояние параметров. Для +ifc чтение выполняется следующим образом: at+ifc? Выполнив чтение, вы увидите, что там два параметра, а не один, как вы отправляли. Необходимо выключать управление потоком и для DTE, и для DCE. Т.е.: at+ifc = 0,0 Далее, не забыли ли вы задать количество звонков, после которых GSM-модем снимает трубку? Обращаю ваше внимание, что дефолтное значение для этого параметра у используемого GSM-модуля - 0, т.е. автоответ выключен. Про светодиодную индикацию указано и в РЭ на АССВ, и в руководстве по настройке из справки ПО для настройки адаптеров: При включении питания микроконтроллер настраивает модуль на ту скорость обмена, которая указана в настройках основного режима, и выводит два символа – ОК. В течение этой настройки включен светодиод HL1, затем он гаснет. С этого момента контроллер находится в прозрачном состоянии. Передачу данных от интерфейса к сотовому модулю он отображает светодиодом HL3, а в обратном направлении от модуля к интерфейсу – светодиодом HL4. Светодиод HL1 отслеживает состояние модемного сигнала RI, а светодиод HL2 – DSR. Состояние регистрации в сети можно проверить соответствующей at-командой at+creg. Так же из терминала можно протестировать выполнение звонков. P.S. Возможно, АССВ - не самое простое устройство, и некоторых неподготовленных пользователей адаптер может поставить на колени. Но зачем огульно судить, какие модемы нормальные, а какие - нет? Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 12.12.2025, 08:12:42 Откуда же быть мне подготовленным, если нужное мне я узнаю не из руководства по эксплуатации, которое почти бесполезно, а на форумах, где информацию дают очень дозировано, по чуть-чуть? Например, "что дефолтное значение для этого параметра у используемого GSM-модуля - 0, т.е. автоответ выключен." Но о том, как включить, умалчивают.
Ладно моя неподготовленность, но я уже сомневаюсь в своих способностях выражаться по-русски, вот что самое печальное. Но я попробую ещё раз. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях... Итак. Что мне требуется. Мне требуется, чтобы АССВ-030 работал в паре с вычислителями СПТ как обычный модем, вроде какого-нибудь 52i, причём, по CSD. Все надстройки, которые он имеет сверх этого, мне не нужны. Для этого я сделал перечисленное выше по пунктам. Если есть добрый человек тут, напишите мне, тоже по пунктам, что и как я должен сделать, чтобы это было правильно, и чтобы это работало. По форматам AT-команд. Мне известно, что большинство из них универсальны для всех модемов, мне известна их конкретная форма, это в интернете на каждом шагу описано, но как было сказано выше, не на все команды мне отвечают. На at+ifc=0 отвечают, а на at+ifc=0,0 - нет. И на at+ifc? тоже не отвечают. И на at+creg тоже нет ответа. И на ats0=1 - тоже. Даже на at&f и at&w ответа нет. Что ещё я должен ему послать? Всё это происходит независимо от порта, хоть настоящий "железный" COM, хоть адаптер USB-COM - без разницы. Есть мысль, что просто этот экземпляр АССВ неисправен, привезу другой, попробую с ним. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 12.12.2025, 09:45:26 Взял другой АССВ-030.
Всё то же самое. На at-команды отвечает так же, как и первый. Через раз. Первым делом отправил ему просто at - ответил ОК, и на этом всё, до выключения/повторного включения. На at+ifc? ответил в какой-то дикой кодировке, и то только один раз, повторно не реагирует вообще, на другие точно так же не отвечает вообще. Что это всё значит?? Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: Иван Кривокора от 13.12.2025, 02:05:44 Работа с АССВ-030 в режиме GSM-модема осуществляется точно так же, как и с любым другим "нормальным" GSM-модемом.
Как сказано в РЭ на АССВ-030: Адаптер содержит модуль универсального сотового модема. Модуль управляется микроконтроллером, к которому подключен приборный интерфейс. Выбор режима работы GSM-модем переводит микроконтроллер в «прозрачное» состояние. Все данные, получаемые от приборного интерфейса, направляются им без изменения в модуль, а данные из модуля в приборный интерфейс. По форматам AT-команд. Мне известно, что большинство из них универсальны для всех модемов, мне известна их конкретная форма, это в интернете на каждом шагу описано, но как было сказано выше, не на все команды мне отвечают. На at+ifc=0 отвечают, а на at+ifc=0,0 - нет. И на at+ifc? тоже не отвечают. И на at+creg тоже нет ответа. И на ats0=1 - тоже. Даже на at&f и at&w ответа нет. Что ещё я должен ему послать? Не совсем так. Тот или иной GSM-модуль реализует поддержку AT-комманд согласно общепринятым стандартам GSM и рекомендациям. И в большинстве случаев список базовых AT-команд для разных GSM-модулей разных производителей будет одинаковым.Откуда же быть мне подготовленным, если нужное мне я узнаю не из руководства по эксплуатации, которое почти бесполезно, а на форумах, где информацию дают очень дозировано, по чуть-чуть? Например, "что дефолтное значение для этого параметра у используемого GSM-модуля - 0, т.е. автоответ выключен." Но о том, как включить, умалчивают. У упомянутого вами GSM-модуля Cinterion MC52i точно так же дефолтным значением для количества гудков до снятия трубки является 0.Настройка этого параметра для любого приборного GSM-модема - это база. не на все команды мне отвечают. На at+ifc=0 отвечают, а на at+ifc=0,0 - нет. И на at+ifc? тоже не отвечают. И на at+creg тоже нет ответа. И на ats0=1 - тоже. Даже на at&f и at&w ответа нет. Что ещё я должен ему послать? Если всё действительно так, и если не допущена какая-нибудь ошибка, о которой выше не указано, то мы можем рекомендовать следующее: воспользуйтесь другим терминалом (termite, например) и в настройках связи включите отправку CR и LF.Всё это происходит независимо от порта, хоть настоящий "железный" COM, хоть адаптер USB-COM - без разницы. Есть мысль, что просто этот экземпляр АССВ неисправен, привезу другой, попробую с ним. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 13.12.2025, 06:10:49 Смена терминала ни на что не влияет, пробовал я уже штук 5, без разницы. И CR, и LF, и CR+LF ничего не меняют.
На большую часть команд нет никакой реакции. Иногда при включении АССВ сам шлёт строку шЂxьxАx, иногда на команду at отвечает ОК. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 13.12.2025, 06:54:04 Победил!
Перешил АССВ в режиме "разные", поставил скорость 2400, а не 9600, как прошивальщик автоматом предлагает (почему??? Потому что у меня usb-com на 9600? Ну и что?), АССВ откликнулся и стал отвечать на команды. (Вспомнил, что КИ=0 в СПТ, и работать придётся именно на 2400.) После записи отключения потока, ats0=1 и команды at&w модем завёлся. Отдача данных от СПТ теперь работает. Есть, правда, и некоторые "но": at+creg не поддерживается этим чудесным прибором. Отвечает error. Но мне достаточно at+csq. Я не гордый. А вот то, что он не отдаёт СПТ данные о gsm, это интересно. Скорость 2400, конечно, аховая... Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 13.12.2025, 07:04:11 А, нет, отдаёт в СПТ данные gsm, и об уровне сигнала, и об операторе. Всё нормально.
Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: Иван Кривокора от 13.12.2025, 19:56:25 Перешил АССВ в режиме "разные", поставил скорость 2400, а не 9600, как прошивальщик автоматом предлагает (почему??? Потому что у меня usb-com на 9600? Ну и что?), АССВ откликнулся и стал отвечать на команды. (Вспомнил, что КИ=0 в СПТ, и работать придётся именно на 2400.) После записи отключения потока, ats0=1 и команды at&w модем завёлся. Отдача данных от СПТ теперь работает. ПО для настройки адаптеров ничего автоматом не предлагает и тем более не анализирует скорость COM-порта, к которому он подключен. В выпадающем списке со скоростям дефолтом выбирается либо 9600, либо первая в списке. Никакой магии.Работа с COM-портом осуществляется ровно на той скорости, на которой этот порт открывается. Согласованость скоростей последовательных интерфейсов между DTE и DCE является обязательной. Есть, правда, и некоторые "но": at+creg не поддерживается этим чудесным прибором. Отвечает error. Но мне достаточно at+csq. Я не гордый. А вот то, что он не отдаёт СПТ данные о gsm, это интересно. Для чтения данных о состоянии регистрации используется команда:at+creg? Синтаксис команды согласно стандарту GSM 07.07. Как и у других GSM-модулей. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: Mikhail от 15.12.2025, 11:55:44 а зачем вам КИ=0, если можно работать на более высокой скорости?
У нас связка СПТ941.20, 944 (NT=0, КИ2=060) с АССВ / АТМ21, эти решения работают без нареканий. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: A255 от 23.12.2025, 09:36:25 С современными СПТ проблем нет, к ним сразу были прикручены новые модемы.
Но у нас полно старинных 941.10/11, да ещё какие-то переходные модификации, не работают они с АССВ на скорости выше 2400. Да и ладно, это уже не моё дело. Пусть сидят, и снимают данные как в каменном веке. Я вообще предлагал современные модемы, которые сами умеют поднимать tcp/ip и гнать данные в облако, но кто же меня слушает. Это же денег надо, а их лучше взять себе, чем потратить на модернизацию, и не мучиться. По нынешним временам, впрочем, когда мобильному интернету приходит конец по 10 раз на дню, CSD - это даже лучше, а уж низкая скорость и расходы, которые в голосовом канале тарифицируются поминутно, это меня интересует в самую последнюю очередь. Пусть платят, если жадности много, а ума мало. Короче, приделал я к всему этому старью все 50 штук где-то снятых АССВ, работает. И резюме: при настройках надо быть внимательным, не торопиться, подгоняющих начальников почаще слать к известной матери, и тогда всё будет хорошо. Хотя в руководстве могли бы и подробнее разжевать, но ладно, не будем начинать всё сначала. Спасибо Ивану за помощь, за науку, за потраченное время. Название: Re:Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа Отправлено: Иван Кривокора от 23.12.2025, 16:57:36 а зачем вам КИ=0, если можно работать на более высокой скорости? Здравствуйте.У нас связка СПТ941.20, 944 (NT=0, КИ2=060) с АССВ / АТМ21, эти решения работают без нареканий. Дело не в том, что приборы не работают с АССВ, или АССВ не работает с приборами. Дело в том, что у старых СПТ94х нет отдельной настройки скорости и типа ответного устройства на последовательном порту. Соответственно, при использовании КИ=0 канал связи "прозрачный". А при использовании КИ=1 или КИ=2 прибор ожидает RING-и и CONNECT от модема. Более того, в этом режиме прибор сам снимает трубку, если я не ошибаюсь. Соответственно, если вдруг модем раньше снимет трубку, чем прибор, логический канал связи тоже может не установиться. Но все эти вопросы лучше уточнять в технической поддержке производителя приборов Логика. С уважением, Кривокора Иван |