Название: Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР Отправлено: Николай М. от 28.01.2026, 07:59:27 Здравствуйте. На объекте установлен ИВК-ТЭР. Возникла неисправность в подключенном расходомере (нет промера опоры), в архивах ИВК появилась нештатная ситуация. Но анализ Взлет СП никак не реагирует на эту нештатку, хотя в свойствах точки учета пункт - события по прибору - эта нештатная ситуация включена. Скрины прилагаются. Версия Взлет СП 4.0.51.5
Название: Re:Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР Отправлено: Иван Кривокора от 28.01.2026, 10:51:06 Здравствуйте. На объекте установлен ИВК-ТЭР. Возникла неисправность в подключенном расходомере (нет промера опоры), в архивах ИВК появилась нештатная ситуация. Но анализ Взлет СП никак не реагирует на эту нештатку, хотя в свойствах точки учета пункт - события по прибору - эта нештатная ситуация включена. Скрины прилагаются. Версия Взлет СП 4.0.51.5 Здравствуйте.Дело в том, что у этой нештатной ситуации нет соответствующего события по точке учета. Именно поэтому для точки учета это событие не возникает. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР Отправлено: Николай М. от 28.01.2026, 11:29:12 а как то можно это событие установить? ли выбрать. Или как сделать, чтобы такие нештатные ситуации не оставались без внимания и была на них реакция
Название: Re:Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР Отправлено: Иван Кривокора от 28.01.2026, 15:26:08 а как то можно это событие установить? ли выбрать. Или как сделать, чтобы такие нештатные ситуации не оставались без внимания и была на них реакция Только доработка программного кода и обновление на соответствующую версию комплекса.Причина в следующем. Точка учета - это обобщенная абстракция узла учета. Соответственно, для точек учета необходимо использовать обобщенные широко применяемые параметры. Именно поэтому для событий того или иного прибора может не быть соответствующих реакций точки учета. Очевидно, что НС "Нет промера опоры" используется в очень малом числе приборов, в отличие от широко применяемых выходов за пределы диапазона измерений, например. Название: Re:Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР Отправлено: Николай М. от 28.01.2026, 17:46:13 Понятно, спасибо за пояснение. Придется выкручиваться используя другие методы анализа
Название: Re:Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР Отправлено: Иван Кривокора от 29.01.2026, 16:52:41 Понятно, спасибо за пояснение. Придется выкручиваться используя другие методы анализа Не надо выкручиваться. Соответствующая доработка уже выполнена для приборов с НС "Аппаратная неисправность - нет промера опоры". Таких приборов оказалось несколько больше, чем только ИВК-ТЭР.Будет доступно в ближайшем обновлении. Спасибо за обращение. С уважением, Кривокора Иван |