Название: Некорректная температура наружного воздуха на ТРМ1032М Отправлено: alex_sirvutis от 12.02.2026, 08:55:06 Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, не могла ли закрасться ошибка в расшифровку параметра "Температура наружного воздуха" контроллера ТРМ1032М? Как бы это проверить? На самом приборе отображается все корректно. Название: Re:Некорректная температура наружного воздуха на ТРМ1032М Отправлено: Иван Кривокора от 16.02.2026, 13:00:44 Добрый день! Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, не могла ли закрасться ошибка в расшифровку параметра "Температура наружного воздуха" контроллера ТРМ1032М? Как бы это проверить? На самом приборе отображается все корректно. В документации для текущего параметра "Температура наружного воздуха" указан тип данных single: ia_Tao 202 514 real R Температура наружного воздуха Возможно, там какой-то другой порядок байтов. Но в таком случае для остальных параметров с этим типом данных: Датчик температуры наружного воздуха, Датчик давления контура №1, Датчик давления контура №2, Зона нечувствительности в контуре [n], ПИД Кп в контуре [n], Уставка нижней границы давления (авария) в контуре [n], Уставка верхней границы давления (авария) в контуре [n], Точка 1 графика контура [n] (наружка), Точка 2 графика контура [n] (наружка), Точка 3 графика контура [n] (наружка), Точка 4 графика контура [n] (наружка), Смещение графика контура [n], Верхняя рабочая граница подпитки в контуре [n], Нижняя рабочая граница подпитки в контуре [n] должна наблюдаться та же проблема. Скажите, пожалуйста, у вас сохранились логи транспорта за даты со скриншота? Уровень логирования "Отладочная информация"? Идеально, конечно, было бы получить удаленный доступ к прибору. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Некорректная температура наружного воздуха на ТРМ1032М Отправлено: alex_sirvutis от 17.02.2026, 12:43:11 Добрый день, Иван!
Логов нет. Настроено только на ошибки. Удаленный доступ к прибору сделал через ATM. Информацию отправил в ЛС. С другими значениями температуры проблем нет, отображает корректно. Только температура наружного воздуха так показывает. Название: Re:Некорректная температура наружного воздуха на ТРМ1032М Отправлено: Иван Кривокора от 17.02.2026, 13:24:11 Добрый день, Иван! Другие параметры с температурами имеют другой тип данных - целочисленный. Вещественный тип данных только у перечисленных выше параметров.Логов нет. Настроено только на ошибки. Удаленный доступ к прибору сделал через ATM. Информацию отправил в ЛС. С другими значениями температуры проблем нет, отображает корректно. Только температура наружного воздуха так показывает. Название: Re:Некорректная температура наружного воздуха на ТРМ1032М Отправлено: Иван Кривокора от 19.02.2026, 12:32:21 Оказалось, что для приборов ОВЕН ТРМ1032, ОВЕН ТРМ232М, ОВЕН ТРМ1033, ОВЕН ТРМ1032М-X1, ОВЕН ТРМ1032М-X2 для параметров с вещественным типом данных использовался неверный порядок байтов. Получили разъяснения от производителя. Исправлено. Будет доступно в ближайшем обновлении.
Приносим извинения за доставленные неудобства. Спасибо за обращение! С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Некорректная температура наружного воздуха на ТРМ1032М Отправлено: alex_sirvutis от 19.02.2026, 13:17:55 Отлично! Спасибо! Ждем обновления. :-)
|