Название: Учет воздуха (ИМ2300) Отправлено: Шиш Кебаб от 10.03.2026, 11:49:51 Здравствуйте! Такая проблема: необходимо вести учет воздуха с помощью теплоэнергоконтроллера ИМ2300, но в клиентском приложении при создании точки учета нет подходящей схемы подключения, с помощью которой можно было бы считывать Qn и Gn (также устройство считывает параметр P). Есть ли возможность добавить новую схему подключения, соответствующую учету воздуха с ИМ2300?
Название: Re:Учет воздуха (ИМ2300) Отправлено: Иван Кривокора от 11.03.2026, 22:53:19 Здравствуйте! Такая проблема: необходимо вести учет воздуха с помощью теплоэнергоконтроллера ИМ2300, но в клиентском приложении при создании точки учета нет подходящей схемы подключения, с помощью которой можно было бы считывать Qn и Gn (также устройство считывает параметр P). Есть ли возможность добавить новую схему подключения, соответствующую учету воздуха с ИМ2300? Здравствуйте.Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить по поводу учета воздуха. При беглом осмотре РЭ на ИМ2300 ничего не нашли про учет воздуха. Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что вами подразумевается под учетом воздуха? Или всё же проблема в каких-то параметрах, которые есть на приборе, ноне считываются во Взлет СП? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Учет воздуха (ИМ2300) Отправлено: Шиш Кебаб от 12.03.2026, 12:52:12 Здравствуйте! Такая проблема: необходимо вести учет воздуха с помощью теплоэнергоконтроллера ИМ2300, но в клиентском приложении при создании точки учета нет подходящей схемы подключения, с помощью которой можно было бы считывать Qn и Gn (также устройство считывает параметр P). Есть ли возможность добавить новую схему подключения, соответствующую учету воздуха с ИМ2300? Здравствуйте.Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить по поводу учета воздуха. При беглом осмотре РЭ на ИМ2300 ничего не нашли про учет воздуха. Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что вами подразумевается под учетом воздуха? Или всё же проблема в каких-то параметрах, которые есть на приборе, ноне считываются во Взлет СП? С уважением, Кривокора Иван /ч и Gn – объем газа при стандартных условиях, м. Мы используем их для учета воздуха. А проблема в том, что на приборе они есть, но не считываются во Взлет СП. Название: Re:Учет воздуха (ИМ2300) Отправлено: Иван Кривокора от 01.04.2026, 13:31:21 Здравствуйте! Такая проблема: необходимо вести учет воздуха с помощью теплоэнергоконтроллера ИМ2300, но в клиентском приложении при создании точки учета нет подходящей схемы подключения, с помощью которой можно было бы считывать Qn и Gn (также устройство считывает параметр P). Есть ли возможность добавить новую схему подключения, соответствующую учету воздуха с ИМ2300? Здравствуйте.Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить по поводу учета воздуха. При беглом осмотре РЭ на ИМ2300 ничего не нашли про учет воздуха. Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что вами подразумевается под учетом воздуха? Или всё же проблема в каких-то параметрах, которые есть на приборе, ноне считываются во Взлет СП? С уважением, Кривокора Иван /ч и Gn – объем газа при стандартных условиях, м. Мы используем их для учета воздуха. А проблема в том, что на приборе они есть, но не считываются во Взлет СП. Приносим извинения за задержку с ответом. Спасибо за уточнение. Во Взлет СП поддержана работа с приборами ИМ2300 серии А (B, C, D, E, F) по протоколу ModBus RTU. Чтение архивов ИМ-2300 (серии A - F) по протоколу ModBus возможно двумя способами: чтение архивов каналов с предопределенными именами и чтение архивов каналов по паспорту. Чтобы разобрать ответ на запрос чтения архивов по паспорту, нужно знать назначение каналов, т.е. "паспорт". Возможность чтения назначения каналов по протоколу ModBus в приборах появилась только с версий 1.5.15. На текущий момент, для унификации выполняется чтение архивов с предопределенными именами. Запрашиваемые вами параметры с приборов ИМ2300 можно получить только посредством чтения по паспорту. Это потребует больших доработок, возможно даже создание новой модели оборудования с новым драйвером. Соответствующая задача была поставлена ранее, но из-за ограниченных ресурсов и других более приоритетных задач мы этим вопросом не занимались. Мы можем попробовать запланировать работы по ИМ2300 на этот 2026 год (скорее на вторую его половину) в рамках общей очереди задач, и нам будет необходимо, чтобы вы предоставили доступ к приборам ИМ2300. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Учет воздуха (ИМ2300) Отправлено: Шиш Кебаб от 01.04.2026, 15:00:06 Здравствуйте, я согласен предоставить доступ. Запланируйте, пожалуйста, работы по ИМ2300. Оставить вам контактные данные, чтобы вы могли уведомить меня о возможности начала работ?
|