Название: Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Andre99 от 20.03.2026, 08:48:12 Добрый день!
Окажите помощь в настройке параметров СП4 через модемное соединение к приборам ИМ2300. Перепробовал все возможные варианты. Взлеты и ВКТ считывает корректно. Могу скинуть номер прибора с номером симки Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Энерго_алексей от 20.03.2026, 09:02:50 Добрый день! Скорость связи проверяли что в модеме что в приборе одинаковые ИМ2300Окажите помощь в настройке параметров СП4 через модемное соединение к приборам ИМ2300. Перепробовал все возможные варианты. Взлеты и ВКТ считывает корректно. Могу скинуть номер прибора с номером симки Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Andre99 от 20.03.2026, 12:09:45 Да, проверяли, 9600. Программой ImReport снимается нормально
Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Энерго_алексей от 20.03.2026, 12:43:39 Да, проверяли, 9600. Программой ImReport снимается нормально сетевой адрес какой ? стандартный 1 ? Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Andre99 от 21.03.2026, 11:48:26 Да, стандартный 9600
Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Andre99 от 21.03.2026, 11:49:21 1
Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: alex_sirvutis от 23.03.2026, 00:33:19 У этого прибора настройка порта RS232 в формате 8N2. У модема такие же настройки? Некоторые модемы не позволяют изменять конфигурацию порта в отношении стоп-битов (например, IRZ MC52iT). Не знаю, критично ли это здесь, но как вариант вполне может быть. ВКТ7 тоже обменивается с 8N2, но в большинстве случаев работает и с 8N1.
Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Andre99 от 23.03.2026, 13:53:26 У модема Мс52РU настройки 8N1, изменить на 8N2 изменить не дает, это критично?
требуется замена модема? какой лучше использовать? Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Andre99 от 23.03.2026, 14:18:00 Родная программа ИМ2300 ImReport с настройкой модема 8N1 работает отлично.
СП4 до прибора дозванивается, но выдает ошибку 92(данные поступили с ошибками передачи) Отчет не формируется. Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: alex_sirvutis от 23.03.2026, 17:17:33 Если родная программа работает с настройкой 8N1, то не нужно другого модема.
По остальному сложно вот так что-то сказать. Можно попробовать посмотреть, на какой стадии возникает ошибка, через монитор порта RS232. Например, Eltima Serial Port Monitor. Но, скорее всего, надо ждать ответа разработчиков СП4. Родная программа ведь работает через этот же канал. Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Иван Кривокора от 24.03.2026, 10:10:39 Родная программа ИМ2300 ImReport с настройкой модема 8N1 работает отлично. Здравствуйте.СП4 до прибора дозванивается, но выдает ошибку 92(данные поступили с ошибками передачи) Отчет не формируется. Всё верно, используется формат байта 8N2. Насколько критично, если будет использоваться 8N1 - этот вопрос следует адресовать либо производителю прибора ИМ2300, либо на него смогут ответить опытные пользователи и наладчики этих приборов. У себя в базе мы обнаружили несколько приборов ИМ2300 на GSM-модемах, и раньше они успешно опрашивались, пока с ними была связь. Вы можете попробовать проверить связь с вашим прибором напрямую. Ошибка 92 возвращается на этапе проверки контрольной суммы ответа. И уточните, пожалуйста, у вас прибор с каким номером? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Andre99 от 25.03.2026, 13:36:00 Приборы DG460, DA908
Попробуем настроить под 8N2 Название: Re:Привязка ИМ2300 к СП4 Отправлено: Иван Кривокора от 27.03.2026, 14:21:25 Приборы DG460, DA908 Ответили вам на почту.Попробуем настроить под 8N2 Можем попробовать посмотреть под отладкой, что возвращается со стороны приборов и модемов. Но никакой информации по настройке приборов ИМ2300 у нас нет. Рекомендации те же - проверить прямой обмен с приборами. С уважением, Кривокора Иван |