Название: Взлет урсв 520ц
Отправлено: ДмитрийК от 16.06.2026, 10:22:54
Здравствуйте.
Подскажите прибор работал по z схеме и двум каналам с накладными датчиками. Предположительнопосле намокания датчиков подменю "измерения" больше недоступно, пропал канал 2 и в меню "информация о приборе"- (доступные каналы 0).
Как восстановить каналы после замены датчиков?


Название: Re:Взлет урсв 520ц
Отправлено: yura от 17.06.2026, 08:54:40
Здравствуйте.

Если прибор показывает что у него 0 измерительных каналов, то с вероятностью 99% у него перестал работать модуль первичного измерителя и вычислительный модуль (он отвечает в том числе за отображение меню) просто не получает от него данные.
Проверить это можно если зайти в пункт "О приборе - Модули", там должны отображаться номера ПИ и ВВ. Если вы видите там только номер ВВ, значит измерительный модуль не работает.
Это только ремонт с заменой модуля измерителя.


Название: Re:Взлет урсв 520ц
Отправлено: ДмитрийК от 17.06.2026, 12:39:30
Спасибо, так и есть в меню "о приборе-модули" Данные ВВ есть, а данных ПИ нет.
Подскажите возможную причину выхода из строя прибора. И стоит ли менять (отправлять в ремонт) атчики.


Название: Re:Взлет урсв 520ц
Отправлено: yura от 19.06.2026, 16:56:54
Подскажите возможную причину выхода из строя прибора. И стоит ли менять (отправлять в ремонт) атчики.

Из того что слышал - был случай когда рядом с датчиками на трубе проводили сварочные работы, а также после сильной грозы на объекте с длинными проводами от датчиков к вычислителю (видимо где то рядом молния попала).
Если есть возможность то конечно лучше с датчиками, но может быть их как то на месте можно проверить (прозвонить, измерить сопротивление). Позвоните в техподдержку, уточните.


Название: Re:Взлет урсв 520ц
Отправлено: ДмитрийК от 21.06.2026, 20:06:05
Спасибо за исчерпывающую информацию, действительно, прибор вышел из строя во время дождя.