Название: Пульсар Отправлено: Алексей Ведерников от 25.08.2026, 09:17:42 Собранные данные с теплосчётчика Пульсар не совпадают со штатным ПО на 1 день.
Во вложении данные с СП и штатного ПО. Как исправить данную ситуацию? Название: Re:Пульсар Отправлено: Иван Кривокора от 25.08.2026, 12:33:48 Собранные данные с теплосчётчика Пульсар не совпадают со штатным ПО на 1 день. Здравствуйте.Во вложении данные с СП и штатного ПО. Как исправить данную ситуацию? Дело в том, что приборы Пульсар (большая их часть, если быть точным - за исключением как минимум нового Пульсар Тепловычислитель ТВ1) закрывают архивы началом следующего интервала. Во Взлет СП метки даты-времени закрытия архивов приводятся к виду "конец интервала". То есть если ваш прибор закрыл суточную архивную запись меткой 20.08.2026 00:00:00, то во Взлет СП она будет приведена к виду 19.08.2026 23:59:59. При формировании отчетов вам необходимо выбирать метки времени "приборные". С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Пульсар Отправлено: Алексей Ведерников от 31.08.2026, 07:11:07 Понятно.
Спасибо. |