Тема: ТСР-010 Непонятный отказ (Прочитано 10667 раз)
nightin
Гость
ТСР-010 Непонятный отказ
«
:
20.03.2011, 09:00:26 »
Столкнулся с загадочной ситуацией. После снятия отчётов ТСР-010 выяснилось, что в течении 3х недель не было накоплений массы, как следствие тепла. Затем заработал в штатном режиме. Прибор был включён. Наработка при этом была 24 ч каждые сутки. Вода в системе циркулировала. Нештатных ситуаций в течении этого времени зафиксировано не было. Такое вижу впервые. Какие мнения по этому поводу?
Записан
тов.Андрей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 325
Re: ТСР-010 Непонятный отказ
«
Ответ #1 :
20.03.2011, 18:39:13 »
Не был ли оставлен прибор в режиме , когда переключатель SA1.1 был опущен в низ?
Из РЭ...
Положение <ON> - эксплуатационный режим
Положение <OFF> - сервисный режим (режим установки параметров функционирования ТС)
Записан
Дух бодр, плоть же немощна.
nightin
Гость
Re: ТСР-010 Непонятный отказ
«
Ответ #2 :
20.03.2011, 21:39:12 »
Переключатели не трогались. Прибор опломбирован. Пломбы не нарушены...
Записан
Ins
Гость
Re: ТСР-010 Непонятный отказ
«
Ответ #3 :
21.03.2011, 08:36:08 »
А расходомеры как запитаны? Возможно плохой контакт или полное отсутствие питания расходомеров...
Записан
тов.Андрей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 325
Re: ТСР-010 Непонятный отказ
«
Ответ #4 :
21.03.2011, 11:50:29 »
Да. Провидцев нет, а данных мало.
- Тепла действительно небыло - перекрылм задвижки.
-ТСР-010 с ППРЭ (не расходомеры) один путь
-с расходомерами по имп. Вх - другой путь (отвалились провода)
- Нижняя крышка тоже опломбирована (а у Вас - не ясно) и к переключателям не подлезть - один путь
- Не опломбирована - другой
Чудес не бывает, у каждого следствия есть причина.
Пока склоняюсь, что Вы чего то не договариваете.
Вот это
<< Вода в системе циркулировала. >>
Записан
Дух бодр, плоть же немощна.
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.