Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
13.08.2025, 17:41:42
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел тестирования
проблемы со снятием показаний
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: проблемы со снятием показаний (Прочитано 23023 раз)
rahmanov-kpk1002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
проблемы со снятием показаний
«
:
19.01.2012, 13:08:06 »
в пенсионном фонде установили счетчики отопления и гвс, расходомеры на отоплении и гвс взлет эр(вычислитель ТСРВ-024),все конфигурации ввели правильно!все текущие расходы,температуры,давление показывают,накопительный итог включен!отопление установили в теплосистему№1,а гвс в теплосистему №2. сняли данные за месяц в АСДВ-020,при просмотре через компьютер данные есть только за отопление (теплосистема№1), а теплосистемы №2 нету!как снять данные с теплосистемы №2?
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #1 :
19.01.2012, 14:27:14 »
1. Предупреждение!!! за "клонирование" тем.
2. Проверьте содержимое архивов второй теплосистемы непосредственно на приборе.
Записан
maxx ваз хир
rahmanov-kpk1002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #2 :
19.01.2012, 14:53:47 »
архивы есть,но при снятии показаний данные только по теплосистеме№1.а возможно с помощью компьютера снять показания с тсрв-024?и какие провода нужны для подключения к прибору?
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #3 :
19.01.2012, 15:11:00 »
Цитировать
а возможно с помощью компьютера снять показания с тсрв-024?
Да, конечно:
1.Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов 1
2.Отчет ТСРВ-02x
Лежат на сайте.
Цитировать
какие провода нужны для подключения к прибору?
Ноль модемный кабель.
Распайку поищите на форуме.
Записан
maxx ваз хир
rahmanov-kpk1002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #4 :
20.01.2012, 07:54:35 »
спасибо большое! :)у меня еще один вопрос: а возможно считывание конфигурации тсрв-024 с помощью компьютера?
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #5 :
20.01.2012, 09:37:41 »
1. Мониторы и просмотрщик не смогут работать через АСДВ-020, только при непосредственном соединении. Программа Отчет... сможет и так и так.
2. Что значит "архивы есть,но при снятии показаний данные только по теплосистеме№1" ? Что в других теплосистемах? Взлет СП содержит для прибора 024 отдельные отчеты по каждой теплосистеме, а также Типовой_Месячный_ТСРВ024_Полный. Возможно, Вы выбрали во Взлет СП отчетную форму по первой теплосистеме и остальные просто не печатаются?
Записан
rahmanov-kpk1002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #6 :
20.01.2012, 12:15:00 »
я снял данные с помощью асдв-020, и у меня там в отчетах выходит только первая теплосистема а второй нету!архивы в вычислителе имеются!а как можно снять показания с теплосистемы №2
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #7 :
20.01.2012, 12:24:06 »
Цитировать
Взлет СП содержит для прибора 024 отдельные отчеты по каждой теплосистеме, а также Типовой_Месячный_ТСРВ024_Полный. Возможно, Вы выбрали во Взлет СП отчетную форму по первой теплосистеме и остальные просто не печатаются
Вы это проверили?
Записан
RTFM
rahmanov-kpk1002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #8 :
20.01.2012, 12:44:59 »
да!мы уже по разному пробовали снять но не получается!а в теплосистему №1 можно ввести отопление и гвс?у нас отопление и гвс с циркуляцией.
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #9 :
20.01.2012, 13:54:05 »
Вероятно, вы пользуетесь программой "Отчет ТСРВ-02Х". В меню Настройка->Данные для шапки есть возможность выбрать теплосистемы, включаемые в отчет. Что вы назначили?
Записан
rahmanov-kpk1002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #10 :
20.01.2012, 14:48:21 »
все понятно!вы мне очень помогли, спасибо большое!
Записан
rahmanov-kpk1002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #11 :
24.01.2012, 14:10:41 »
здравствуйте!а вы можете помочь по теплосчетчикам Тэм?
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 209
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #12 :
24.01.2012, 15:57:11 »
Цитата: rahmanov-kpk1002 от 24.01.2012, 14:10:41
здравствуйте!а вы можете помочь по теплосчетчикам Тэм?
По приборам ТЭМ мы помогать не будем, ибо админы нам не простят.
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:проблемы со снятием показаний
«
Ответ #13 :
25.01.2012, 09:17:07 »
Прибор ТЭМ-104 поддерживается считывателем АСДВ-020, однако отчет можно построить только через комплекс "Взлет СП". Свободно распространяемых программ для этого случая во Взлете нет.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.