16.12.2013, 12:44:18 »
Есть УРСВ-522, GSM-модем и ПК с Взлет СП и GSM-модемом. Раньше с УРСВ стоял коммутируемый модем запрограммированный MSetup. Нашел MSetup во ВзлетСП, но для УРСВ-5хх там кроме коммутируемых модемов ничего нельзя выбрать. Какие АТ команды нужно забить в приборный модем??? Может у кого есть инструкция по подключению, настройки GSM связи с приборами.
Записан
yurik
Гость
Re:GSM модем и УРСВ-522
«
Ответ #1 :
17.12.2013, 11:42:43 »
В MSetup есть настройка Siemens TC35. На современных его аналогах вроде IRz все аналогично.
Записан
Serge98
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:GSM модем и УРСВ-522
«
Ответ #2 :
17.12.2013, 14:20:02 »
MSetup во ВзлетСП, но для УРСВ-5хх там кроме коммутируемых модемов ничего нельзя выбрать, а если выбрать другой прибор где есть возможность выбора Siemens TC35, правильные ли настройки в модем зальются, подойдет ли он к УРСВ.
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re:GSM модем и УРСВ-522
«
Ответ #3 :
18.12.2013, 10:58:09 »
AT+IPR=9600 \\ задает скорость передачи данных (300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600)
AT+ICF=3 \\ 8 бит данные, 1 стоповые биты, параметр <parity> игнорируется
AT+IFC=0,0 \\ управления локальным потоком между DTE и DCE
ATE0 \\ эхо выключено
ATV0 \\ символы заголовка в ограниченном виде, результирующие коды в цифровом формате
ATQ1 \\ результирующие коды блокируются и не передаются
AT&D0 \\ игнорировать сигнал DTR
ATS0=1 \\ Автоподнятие трубки, на 1ом звонке
AT&W \\ записывает текущие настройки в EEPROM
============================================
Оно конечно, каменный век, команды вручную через терминал запихивать.
Записан
yurik
Гость
Re:GSM модем и УРСВ-522
«
Ответ #4 :
18.12.2013, 13:00:36 »
Цитата: Serge98 от 17.12.2013, 14:20:02
а если выбрать другой прибор где есть возможность выбора Siemens TC35, правильные ли настройки в модем зальются, подойдет ли он к УРСВ.
Надо попробовать. По идее, настройки связи модема для приборов Взлет кроме скорости порта ничем не отличаются. Собственно, msetup подает в модем заготовленные AT-команды, которые написал MaxxWell.
Записан
Serge98
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:GSM модем и УРСВ-522
«
Ответ #5 :
13.01.2014, 15:11:26 »
Цитата: MaxxWell от 18.12.2013, 10:58:09
Оно конечно, каменный век, команды вручную через терминал запихивать.
Конечно, каменный век, но зато надежней. Сам несколько раз сталкивался с программами которые забьют какую-нибудь пакость в модем а ты потом думай.
Огромное спасибо всем!!!
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.