11.10.2017, 13:22:52 »
Добрый день, столкнулся с проблемой, что СП3 не качает архивы с данного прибора (VZLJOT 76.30.03.29), выдает ошибку E47, однако через Обмен все данные видно, как и архивные. СП4 все отлично собирает. В чем может быть причина?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ - 024М, не качает архивы
«
Ответ #1 :
11.10.2017, 14:09:10 »
Здравствуйте!
По всей видимости в используемом Вами адаптере связи (АССВ-030 или АСЕВ-040) установлен драйвер не соответствующий нужному типу прибора (не ТСРВ-024М), тому как ошибку Е47 выдает именно адаптер. Необходимо настроить адаптер на используемый тип прибора ТСРВ-024М.
Что касается Взлет СП4, то он в таких случаях умеет выполнять сбор данных минуя драйвер адаптера, поэтому сбор данных в СП4 успешно выполняется.
Записан
kirhgou
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 31
Re:ТСРВ - 024М, не качает архивы
«
Ответ #2 :
11.10.2017, 14:30:00 »
Тип стоит на "Разные" т.к. используется паре с УРСВ 5ххЦ, с УРСВ проблем не возникаем.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ - 024М, не качает архивы
«
Ответ #3 :
11.10.2017, 15:07:00 »
ТСРВ-024М я так понимаю у Вас под 1-ым сетевым адресом, а УРСВ-5ххц под каким-то иным?
Дело все в том, что СП3 для прибора с сетевым адресом 1 выполняет сбор данных через драйвер адаптера, который у Вас "Разные" и соответственно он не умеет собирать данные с ТСРВ-024М.
Прошейте тип прибора в адаптер и сбор данных в СП3 будет успешным.
Не забудьте, что для удаленной прошивке адаптера при смене типа прибора (драйвера) необходимо пользоваться меню "Настройка", "Записать ПО и данные" в программе настройки адаптера.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.