Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
27.09.2025, 14:11:41
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
Тэм-104 ошибки и закончился таймаут ожидания
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Тэм-104 ошибки и закончился таймаут ожидания (Прочитано 7239 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Тэм-104 ошибки и закончился таймаут ожидания
«
:
18.07.2018, 20:22:45 »
Всем доброе время, подскажите пожалуйста очень долго снимаются показания по каналу CSD, именно Тэм приборы и очень часто с ошибками либо заканчился таймаут ожидания либо данные поступили с ошибками...подскажите как с этим бороться. очень признателен буду.... Тэм приборов порядка 20 шт и практически все.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Тэм-104 ошибки и закончился таймаут ожидания
«
Ответ #1 :
19.07.2018, 16:39:02 »
Здравствуйте!
Можем попробовать опросить проблемные приборы с нашей стороны, чтобы найти ошибки, если они есть.
Напишите мне в личку настройки подключения до приборов (2-3 шт): номер телефона, скорость обмена, заводской номер.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Тэм-104 ошибки и закончился таймаут ожидания
«
Ответ #2 :
23.07.2018, 18:27:11 »
Здравствуйте!
1. Мне удалось успешно собрать архивы с двух из предоставленных Вами приборов. На оставшихся приборах наблюдаются явные проблемы со связью: либо возвращается NO CARRIER, либо на отправляемые запросы не приходят ответы.
2. Касательно возможных данных с ошибками:
В описании протокола приборов ТЭМ-104 указано, что:
5.2.1 Дата и время хранятся в памяти таймера 128 в двоично-
десятичном коде, начиная с адреса 010 (секунды) и заканчивая
адресом 019 (год)
Соответственно, мы и спрашивали у прибора 10 байт. Вот пример нашего запроса:
55 01 FE 0F 02 02 10 0A 7E
Но оказалось, что некоторые версии приборов при чтении ровно 10 байт даты / времени из памяти таймера 128 после какой-нибудь операции запрос-ответ возвращают на месте 10-го байта с годом байт с соответствующей позиции из предыдущего ответа. Но если спрашивать в запросе времени не 10, а большее количество байт, то ошибка не воспроизводится.
Пример лога обмена:
14.05.2018 15:00:33:247 Transport: -> 55 01 FE 0F 03 05 10 00 27 6F 00 EE
14.05.2018 15:00:35:572 Transport: <- AA 01 FE 0F 03 10 00 07 08 17 23 06 08 17 3E 9F CA 07 3F 05 2E FE A8
14.05.2018 15:00:42:128 Transport: -> 55 01 FE 0F 02 02 10 0A 7E
14.05.2018 15:00:44:574 Transport: <- AA 01 FE 0F 02 0A 44 00 54 00 15 00 07 14 05 9F CF
14.05.2018 15:01:04:791 Transport: -> 55 01 FE 0F 02 02 10 0A 7E
14.05.2018 15:01:07:209 Transport: <- AA 01 FE 0F 02 0A 08 00 55 00 15 00 07 14 05 9F 0A
14.05.2018 15:01:15:720 Transport: -> 55 01 FE 0F 02 02 10 14 74
14.05.2018 15:01:18:052 Transport: <- AA 01 FE 0F 02 14 18 00 55 00 15 00 07 14 05 18 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 7C
14.05.2018 15:01:26:759 Transport: -> 55 01 FE 0F 03 05 10 00 26 00 00 5E
14.05.2018 15:01:29:080 Transport: <- AA 01 FE 0F 03 10 00 24 08 17 23 23 08 17 3E D2 89 9D 3D E6 55 9D 41
14.05.2018 15:01:37:023 Transport: -> 55 01 FE 0F 02 02 10 14 74
14.05.2018 15:01:39:548 Transport: <- AA 01 FE 0F 02 14 40 00 55 00 15 00 07 14 05 18 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 54
Теперь при чтении времени прибора ТЭМ-104 СП4 будет запрашивать не 10, а 16 байт. Исправлено.
Дмитрий Пархоменко свяжется с Вами по поводу передачи дистрибутива с исправлениями.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Тэм-104 ошибки и закончился таймаут ожидания
«
Ответ #3 :
24.07.2018, 14:30:02 »
Алексей, помогло ли высланное Вам исправление?
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.