Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
23.09.2025, 06:28:41
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Настроечные параметры СПТ-941.20
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Настроечные параметры СПТ-941.20  (Прочитано 594 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 985


« : 05.09.2025, 08:19:02 »

Добрый день, не сходятся база настроек с СП-4 и родной программой именно вес импульса разный


*  база Настроечных параметров_20250905_0001.pdf (270.58 Кб - загружено 31 раз.)
* X5 Retail Group Иваново (пр-т, Строителей, д.96б), 81330, СПТ941.20, База параметров (05.08.2025 00_00_00 - 05.09.2025 23_59_59).xlsx (8.25 Кб - загружено 29 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #1 : 08.09.2025, 11:03:33 »

Добрый день, не сходятся база настроек с СП-4 и родной программой именно вес импульса разный


Здравствуйте.

Для СПТ941.20 согласно его документации вес импульса имеет единицу измерения "м3".
Вес импульса в заводском ПО без единицы измерения, но кажется, что в "м3".
Вес импульса во Взлет СП имеет единицу измерения "м3".
Но у вас для объёмов задано "литры".

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 985


« Ответ #2 : 09.09.2025, 15:06:01 »

Добрый день, не сходятся база настроек с СП-4 и родной программой именно вес импульса разный


Здравствуйте.

Для СПТ941.20 согласно его документации вес импульса имеет единицу измерения "м3".
Вес импульса в заводском ПО без единицы измерения, но кажется, что в "м3".
Вес импульса во Взлет СП имеет единицу измерения "м3".
Но у вас для объёмов задано "литры".

С уважением,
Кривокора Иван

Иван только в Exel у меня получилось воспроизвести, а можно как то поправить эти дробные что бы видеть? а не каждый раз в EXEL выгружать.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 985


« Ответ #3 : 09.09.2025, 15:07:31 »

Добрый день, не сходятся база настроек с СП-4 и родной программой именно вес импульса разный


Здравствуйте.

Для СПТ941.20 согласно его документации вес импульса имеет единицу измерения "м3".
Вес импульса в заводском ПО без единицы измерения, но кажется, что в "м3".
Вес импульса во Взлет СП имеет единицу измерения "м3".
Но у вас для объёмов задано "литры".

С уважением,
Кривокора Иван

Когда ставишь м3 он вообще показывает 0.00
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #4 : 09.09.2025, 21:28:12 »

Принято. Спасибо за уточнение.

Действительно, в некоторых случаях форматирование с округление в некоторых случаях может приводить к неудобному виду значений. Мы постараемся придумать решение к ближайшему обновлению.
Спасибо за обращение.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.