Тема: Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212 (Прочитано 5175 раз)
ОлегЩепин
Сервис-Инженер
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212
«
:
17.08.2023, 11:57:03 »
При попытке загрузить ранее сохранённую конфигурацию прибора РСЛ-212(перед ремонтом сохранял дабы повторно не настраивать на объекте) пропадает связь с прибором. Пытался и по rs232 и rs485, и в режиме работа и сервис, всё аналогично заканчивается - Прибор не отвечает. HELP
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212
«
Ответ #1 :
17.08.2023, 14:27:40 »
На попытке записи какого параметра останавливается?
Приложите может быть скриншот.
Записан
ОлегЩепин
Сервис-Инженер
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212
«
Ответ #2 :
17.08.2023, 14:33:18 »
На самом начальном этапе загрузки.
Безымянный1.jpg
(454.55 Кб, 1920x1080 - просмотрено 893 раз.)
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212
«
Ответ #3 :
17.08.2023, 14:45:08 »
Скорее всего дело в том, что команда на выбор определенного профиля долго выполняется, дольше чем заданный таймаут ответа.
Профиль уже вероятно выбран, просто пропустите этот пункт в загрузке конфигурации (снимите галочку с него).
Записан
ОлегЩепин
Сервис-Инженер
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212
«
Ответ #4 :
17.08.2023, 15:27:35 »
Спасибо откликнувшимся! Проблема решена. Всё оказалось куда проще чем я предполагал - вкратце, перед ремонтом в приборе стоял адрес №3 и конфа сохранилась соответственно с этим адресом, после ремонта и прошивки в приборе установили адрес №1. УП просто на просто искал "тот самый прибор" под старым адресом...
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Проблема с записью сохранённой конфигурации РСЛ-212
«
Ответ #5 :
17.08.2023, 15:41:20 »
Цитата: ОлегЩепин от 17.08.2023, 15:27:35
Спасибо откликнувшимся! Проблема решена. Всё оказалось куда проще чем я предполагал - вкратце, перед ремонтом в приборе стоял адрес №3 и конфа сохранилась соответственно с этим адресом, после ремонта и прошивки в приборе установили адрес №1. УП просто на просто искал "тот самый прибор" под старым адресом...
Хм, интересный нюанс...
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.