Здравствуйте! Подскажите в какой ситуации возможна картина изображенная в прилагаемом файле?
Явно что физика изменилась, хотелось бы версию от профи.
Вычислитель прекрасно работал до определенного момента, пока "не началось"?
1.Температура по обратки t2 стала больше чем прямой t1
2.Значение расхода меньше отсечки по обоим трубам.
3Переход на договорные значения по теплосистеме.
ScreenShot492.jpg
(133.76 Кб, 1141x497 - просмотрено 273 раз.)
ScreenShot493.jpg
(162.92 Кб, 1402x772 - просмотрено 263 раз.)
Записан
Vladimir_PVL
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 26
Re:ТСРВ
«
Ответ #1 :
31.01.2025, 13:14:41 »
У меня такое бывало, когда перевваривали ввод в дом, перепутав подачу и обратку. Давление тоже это показывает.
Записан
Mikhail
Пользователь
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 58
Re:ТСРВ
«
Ответ #2 :
31.01.2025, 13:45:54 »
Согласен с Владимиром.
Видимо у вас электромагнитные/без реверса расходомеры (с вертушками расход бы был), все указывает на то, что при ремонтных работах перепутали подачу и обратку. По давлению и температуре это прекрасно видно.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:ТСРВ
«
Ответ #3 :
03.02.2025, 16:52:32 »
Переставьте подачу с обраткой поканально на ТВ (фишки) и все будет норм.
Записан
Vladimir_PVL
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 26
Re:ТСРВ
«
Ответ #4 :
04.02.2025, 19:51:09 »
Во ресурсники поприкалываются с сорванных пломб)))
Записан
Vladimir_PVL
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 26
Re:ТСРВ
«
Ответ #5 :
04.02.2025, 19:52:50 »
Цитата: Gandicap от 03.02.2025, 16:52:32
Переставьте подачу с обраткой поканально на ТВ (фишки) и все будет норм.
...но фарш назад не провернуть и орбратный поток в расходомере считаться не будет.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.