0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Пульсар теплосчетчик стандартный  (Прочитано 547 раз)
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 87


« : 14.10.2025, 22:14:59 »

Добрый день! Столкнулся с проблемой. Данные со счетчиков (Пульсар теплосчетчик стандартный) собираются и отображаются в приборах (температуры, объем, Гкал, НС), но в точках кроме событий ничего не отображается. Пересчет приведенных данных ничего не дает. Подскажите в чем может быть причина.

* СО 2- трубная. Закрытая, Пульсар теплосчетчик стандартный (ИС), 10475250, Суточный архив (14.09.2025 - 14.10.2025).xlsx (6.17 Кб - загружено 19 раз.)
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 87


« Ответ #1 : 15.10.2025, 16:56:10 »

Частично вылечил удалением. Изначально точку учета создавали через веб интерфейс. Удалил и создал через клиент. Появилась температура, тепловая энергия, время работы. Но расход все равно отсутствует. В описании точки учета выбрать соответствие параметров точки учета приборным в плане объема и расходов нельзя - пусто.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 987


« Ответ #2 : 15.10.2025, 17:07:16 »

у меня Пульсар ультразвуковой v31 все отображается или вы про какие то другие?
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 87


« Ответ #3 : 15.10.2025, 20:22:29 »

Я про квартирные.
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 87


« Ответ #4 : 16.10.2025, 09:41:55 »

Еще выяснилось что нельзя добавить более 5 теплосчетчиков квартирных. Вылетает ошибка


* 1.PNG (47.07 Кб, 589x443 - просмотрено 35 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 328


« Ответ #5 : 16.10.2025, 09:45:27 »

Причем тут "нельзя добавить более 5 теплосчетчиков квартирных".
У вас проблема с базой данных. У вас нет места для новых данных в базе.
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 87


« Ответ #6 : 16.10.2025, 10:11:59 »

Спасибо, действительно закончилось место. Про 5 теплосчетчиков вопрос не актуальный.