Мария99
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« : 04.12.2025, 07:31:55 »

Не получается через этот переходник подключиться к ТРС-043 , пишет ошибка 39 : «тауйм-аут ожидания истек», я так понимаю он не видит прибор или не успевает его увидеть, настройки все стандартные выявлены к данному прибору, которые указаны были в документации к архивному считывателю,т.к мне нужно снять показания с него, все посмотрела и прочитала , но так и не поняла причину почему он не подключается к компьютеру(
Подскажите , пожалуйста, что нужно сделать?



Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1002


« Ответ #1 : 04.12.2025, 08:17:57 »

Не получается через этот переходник подключиться к ТРС-043 , пишет ошибка 39 : «тауйм-аут ожидания истек», я так понимаю он не видит прибор или не успевает его увидеть, настройки все стандартные выявлены к данному прибору, которые указаны были в документации к архивному считывателю,т.к мне нужно снять показания с него, все посмотрела и прочитала , но так и не поняла причину почему он не подключается к компьютеру(
Подскажите , пожалуйста, что нужно сделать?





На какой скорости пытаетесь связаться сетевой адрес какой ? так же USB-COM какого производителя.?
Записан
Мария99
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 04.12.2025, 09:05:09 »

На какой скорости пытаетесь связаться сетевой адрес какой ? так же USB-COM какого производителя.?
[/quote]
Мастер КИТ ВМ8050,скорость 4800
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 771


« Ответ #3 : 04.12.2025, 20:05:22 »

Не получается через этот переходник подключиться к ТРС-043 , пишет ошибка 39 : «тауйм-аут ожидания истек», я так понимаю он не видит прибор или не успевает его увидеть, настройки все стандартные выявлены к данному прибору, которые указаны были в документации к архивному считывателю,т.к мне нужно снять показания с него, все посмотрела и прочитала , но так и не поняла причину почему он не подключается к компьютеру(
Подскажите , пожалуйста, что нужно сделать?




Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Нам не знаком описанный вами преобразователь Мастер КИТ ВМ8050.
Предположим, что ваш преобразователь работает корректно.
Ошибка 39 означает, что на отправленный запрос не был получен ответ за заданный тайм-аут.
Настройки связи прибора необходимо смотреть на самом приборе, а не в документации к архивному считывателю.
Поэтому вам необходимо начать с того, чтобы определить настройки связи прибора, включая его сетевой адрес, протокол обмена и так далее.
У прибора должен быть включен прямой режим (не модем), без управления потоком.

С уважением
Записан